[西门子] S7-1500与ET200MP的PROFINET通信

[复制链接]
查看222 | 回复0 | 2025-3-19 10:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

ET200MP是和S7-1500 PLC使用相同模块的分布式系统,它与S7-1500 PLC的关系就像ET-200M与S7-300 PLC的关系。

本文将演示如何组态S7-1500 PLC与ET200MP的PROFINET通信。

▲本文用到的实际硬件


本文所用硬件的介绍请戳《S7-1500 PLC硬件模块的简介》


具体做法如下:

先在项目中完成主框架的组态,S7-1500的主框架可自动组态。方法请戳《S7-1500 PLC的自动组态》


▲自动组态后


自动组态后,ET200MP并未自动出现,此时的组态下载后,主框架部分的状态指示灯为常绿,ET200MP部分为绿色闪烁,见下图。


看来ET200MP需要手动组态了。

切换至网络视图,添加ET200MP,修改名称并查看IP地址,操作见下图。

注意:该名称需与ET200MP的在线名称相同,在线名称的分配见后文。

组态好ET200MP上的其它模块,见下图。


组态好后下载,若ET200MP的离线名称与在线名称不同,则无法找到该模块,见下图。


在线分配ET200MP的设备名称,如“ET200MP”,见下图。

注意:不区分大小写。



若ET200MP的指示灯均为绿色常亮,则说明通信成功。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则