本应用案例演示了通过S7-1500/1200连接EtherNet/IP设备的方法。

OUC开放式用户通信允许SIMATIC控制器将数据包通过UDP或者TCP发送,因此SIMATIC控制器可以应用这些特点和功能,以可装载功能块来提供对EtherNet/IP的支持。

该功能可以应用于所有支持OUC通信的集成PN接口或者以太网CMCP卡适用于S7-1500和S7-1200。

在EtherNet/IP网络中的设备,有以下两个角色:
  • Scanner:扫描网络获取数据,相当于PROFINET中的控制器,其他网络中主站的功能

  • Adapter:提供数据给Scanner, 相当于PROFINET中的设备,其他网络中从站的功能

下图是本示例的应用场景,S7-1500通过LCCF_EnetScanner库进行配置作为EtherNet/IP的Scanner,1200通过LCCF_EnetAdapter库配置作为第一个adapter,ET 200SP MF接口支持EtherNet/IP,作为第二个adapter。

本文除了可作为S7-1500/1200连接第三方IO的参考示例,也包含了将S7-1500/1200配置为adapter现场设备的内容,所以也可作为第三方控制器通过EtherNet/IP连接S7-1500/1200的方法。