[西门子] S7-200 SMART新功能:通过PROFINET通信实现V90 PN基本定位控制

[复制链接]
查看38365 | 回复0 | 2024-12-13 07:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始增加了 PROFINET通信的功能。通过PROFINET接口可与V90 PN伺服驱动器进行通信连接,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。

此新功能的推出为用户提供了更加经济实用的运动控制解决方案。

1 需要的软件

为了实现S7-200 SMART 对V90 PN的基本定位控制,需要安装如下软件:


    STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 调试软件

    STEP 7-Micro/WIN V2.4 SINAMIC control 库更新工具:

    https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109766118/zh

    SINAMICS V-ASSISTANT 软件

2 可实现的运动控制功能

使用SINAMIC control 库中的SINA_POS功能块,可以实现以下运动控制功能:


    相对定位

    绝对定位

    连续运行模式(按指定速度运行)

    主动回零

    直接设置回零位置

    运行程序段 0~15

    按指定速度点动

    按指定距离点动

3 V90 PN的设置要求

使用调试软件V-Assistant对V90 PN进行项目配置的要点如下:


    设置控制模式为“基本位置控制(EPOS)”

    配置通信报文为西门子报文111

4 SINA_POS定位控制功能块介绍

安装STEP 7 Micro WIN V2.4 SINAMIC control 库更新工具后,STEP 7-Micro/WIN SMART 调试软件中就提供了的SINAMICS Control[v1.1]库,可在以MAIN任务中调用位置控制功能块SINA_POS,如下图所示:



SINA_POS输入输出说明如下表所示。



5 项目配置要点

在STEP 7 Micro WIN V2.4 软件中创建S7-200 SMART项目,通过向导功能,配PROFINET 通信站点和报文信息。



添加V90 PN,并设置IP 地址及 设备名称:



在配置报文的视图中拖拽西门子报文111到模块列表中,最小的更新时间为4 ms:



6 详细文档说明请点击下述链接

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109766598/Smart200V90PNEPOS.pdf


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则