  一般我们在做Modbus RTU通讯时,都习惯会用一般Modbus RTU测试软件进行测试,看Modbus RTU相关参数配置是否正常,通讯是否正常。下面将介绍一款Modbus Poll(做主站或者客户端)与苏州万龙马达保护器ST573进行Modbus RTU通讯测试。

准备工作:

 1、USBRS485转换器一个(这里用的是JPX6012,如下图),需提前在电脑上安装好驱动。


 2、苏州万龙马达保护器一台(ST573F-E-F-100

 3、ModbusPollSetup32BitV7.4软件,在电脑提前安装好。https://pan.baidu.com/s/1b_zRCumpOQ6298SuhiyAMQ?pwd=a18k

提取码:a18k

 4、接线,马达保护器端X4-1JPX-6012T+/A,X4-2JPX-6012T+/B.

 

测试过程:

1、        1、把USB转换器链接在电脑USB接口上,此时,在设备管理里端口(COM和LPT)里会虚拟机一个COM4口,如下图:


 2、查看马达保护器通讯参数,如下图:

3、打开Modbus Poll测试软件,根据马达保护器参数设置如下参数:

4、此时,Modbus Poll测试软件与马达保护器已通讯上,如下图:

5、核对其数据,正常,如下两图: