实例11
故障现象:西门子S7-200(CPU224)PLC只要一断电,再开机则数据全无,必须重新设定。不管停电多长时间,哪怕只几秒钟也是如此。
故障分析与处理:首先怀疑是系统断电保持的设置有问题,重新下载程序后故障依旧。 怀疑是 PLC 内部的超级电容容量消失,打开故障 PLC 后却没有找到超级电容。由于不同版本的S7-200(CPU224)PLC的超级电容的安装位置是不同的,21版本的PLC 其超级电容是圆形的,安装在I/O板上;而22,23版本的PLC其超级电容是方形的,安装在CPU板上。检查该控制系统的两台 PLC分别为21、22版本,打开21版本的PLC后,发现在CPU 板上有一个方形的超级电容(应该在I/O板上),取下CPU板,又看到在I/O 板上还有一只圆形的超级电容。经询问用户得知,两台PLC维修过。可以推断是在维修过程中,把两台PLC的CPU板装错了,重新安装后,数据保持的问题得以解决。
实例12
故障现象:一 台S7-300PLC 的 PS 故障灯亮。
故障分析与处理:S7-300PLC 的 PS 故障灯亮的原因有:输入电压超限;短路;输出 电压不稳定;模块损坏。根据上述可能原因进行排查,首先检查电源模块的输入电源正常, 再检查输出电压发现输出电压波动较大,不接负载也如此,初步判断为电源模块故障。关 闭故障模块的电源开关、更换卡件,再恢复供电, PS 故障灯熄灭,系统运行正常。
实例13
故障现象:一 台S7-300PLC 非正常停机。
故障分析与处理:若 PLC 处在 STOP 状态、红灯亮,可能原因是:相当数量的卡件掉 电 ,CPU 运行时间长期被硬件中断占用,超出 CPU 中设定的 WatchDog 时间。处理方法是 调整 CPU 中的时间。若 PLC 处在 STOP状态,所有灯在闪烁,可能原因是有通信卡件的接 口松动。处理方法是检查卡件接口,重新启动 CPU, 如不行,清内存并重新下载硬件组态 及应用程序,重新启动后PLC 运行正常。
实例14
故障现象:一 台S7-300PLC 无法进入冗余状态,同步模块故障灯亮, REDF 灯亮, S7-300 系统处在单机运行状态。
故障分析与处理:S7-300PLC 无法进入冗余状态的原因是:用于连接同步模块的光缆 未接或断线;光缆连接有问题,同步模块连接不正确(上口连上口,下口连下口);同步模
块的前盖板没有紧固,同步模块未工作;同步模块故障。首先对同步模块的接线进行检查, 同步模块的接线正确,同步模块的前盖板牢固,初步判断为同步模块故障,替换同步模块 后冗余系统工作正常。更换同步模块的步骤如下:
① 拆除同步模块上光缆;
② 将副 CPU 切至 RUN;
③从副 CPU 上拔出同步模块;
④ 插入新的同步模块;
⑤ 启动副 CPU;
⑥ 若在第⑤步中,副 CPU 处在 STOP状态,则拔除主CPU上的同步模块; ⑦ 将新的同步模块插入 CPU;
⑧启动副 CPU。
实例15
故障现象:在初始状态时,S7-300PLC 系统处于单机运行状态,试图将另一子系统切 至 RUN 并进入冗余模式。在将钥匙开关切至 RUN 时 ,REDF 的指示灯未闪烁。数秒后,系 统未进入冗余模式。
故障分析与处理:根据故障现象初步判断引发上述故障的原因是,ES 站正处在在线监 视或修改状态,如 modifyandmonitor 被打开并处于在线连接状态。在 ES 站退出在线连接状 态,重新尝试切换 PLC系统运行模式后,系统进入冗余模式正常。
实例16
故障现象:一 台S7-300PLC 模块故障报警,CPU上内部故障灯亮,模块所在的 ET200 上的系统故障灯亮,I/O 模块的故障灯亮。
故障分析与处理:根据故障现象初步判断引发上述故障的原因有:模块损坏、掉电或 检测到故障。针对分析的故障原因,首先用替换法替换I/O 模块,替换后给 PLC 系统上电, 系统运行正常。替换 I/O 模块的步骤如下:
① 切断框架电源,切断I/O 系统的电源。
② 拆下I/O 模块上的接线,视模块的类型,拆去I/O 接线端的现场接线或卸下可拆式 接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。向中间挤压I/O 模块的上下弹性锁扣,使其 脱出卡口,垂直向上拔出I/O 模块。
③ 插入拟替换的I/O 模块,将 IVO 模块的紧固扣锁进卡口,按记录标签与对应标记连 接I/O 模块的接线。
④ 接通框架电源和I/O 模块系统的电源,调试I/O 模块,确认其功能正常。
实例17
故障现象:一 台S7-300PLC 在处于 WinCC 运行状态时,出现的提示是告知无授权。
故障分析与处理:根据故障现象初步判断引发上述故障的原因是授权未安装 (OS 站需 要如下授权: WinCC授权、S7-5412 授 权 、Redconnect 的授权)。处理方法是安装授权。
实例18
故障现象:一 台S7-300PLC 在处于 WinCC 运行状态时,无法取到数据。
故障分析与处理:根据故障现象初步判断引发上述故障的原因有:通信中断; CP340
损坏; WinCC运行出错。处理方法是检测CP340, 在 setPG/Penterface 中的 CP 属性中测试 CP工作状态,若 CP完好,在CP 诊断中检测网路状况,若网路正常,用替换法判断是否是 CP340 故障。
实例19
故障现象:一 台S7-300PLC 在处于WinCC 运行状态时无法打开项目文件。
故障分析与处理:根据故障现象初步判断引发上述故障的原因有:项目文件受损;Sy- base 数据库受损;硬盘容量太小。处理方法是用备份文件恢复;检查硬盘容量,删除临时 文件。在上述操作过程中,不要擅自对硬盘进行格式化、磁盘优化或磁盘整理工作,否则 可能造成授权丢失。
实例20
故障现象:一 台S7-300PLC 网络通信中断。
故障分析与处理:根据故障现象初步判断引发上述故障的原因有: PLC 上 的 CP 切至 STOP模式; PROFIBUS电缆断线; PROFIBUS 电缆断线,连接头的终端电阻被接上;相关 OLM 掉电;光缆断线。处理方法是按上述可能原因进行排查,并做相应处理。 |