(1)接上一篇:西门子博途(TIA)中实现设备运行计时SCL功能测试 网友提及到如何产生的秒脉冲。 最开始我采用的是定时器产生的,如下图: (2)本次利用CPU的时钟寄存器来触发,首先启用时钟储存器字节,这里对应1秒钟的地址1HZ即%M16.5。 设计秒脉冲发生器 "R_TRIG_DB_SEC"(CLK:="Clock_1Hz", Q=>"Sec_P1"); 增加一个测试程序:
IF "Sec_P1" THEN "表达式".data1 := "表达式".data1 + 1.00; IF "表达式".data1 > 10.00 THEN "表达式".data1 := 0.00; END_IF; END_IF; (3)测试效果 从测试的情况来看,1秒钟数据自加1.00,当大于10.00时,复位。 西门子博途(TIA)中SCL的FB块实现声光报警测试
西门子博途(TIA)通过SCL语句实现3个基本功能程序
西门子博途(TIA)水处理排水控制系统SCL测试
西门子博途模拟量输入自定义SCL程序测试
西门子TIA编程SCL语言-调节阀简单控制
西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(1)--两台水泵循环启停 西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(2)--两台水泵循环启停(续)
西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(3)--水处理排泥阀控制
浅谈西门子PLC编程软件博途(TIA)入门(7)--数学计算(SCL)