[西门子] 自来水厂V型滤池工艺自控系统简图及简介

[复制链接]
查看32886 | 回复0 | 2024-11-21 07:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自来水处理工艺目前对于中大型的常规处理方法就是V型滤池工艺。滤池反冲系统为气水反冲,滤池主要的电控设备为阀门(进水阀,排水阀,气冲阀,水冲阀,排气阀,初滤阀,出水调节阀),风机及水泵,液位计,浊度仪,水头损失仪等。

滤池核心控制包含恒液位控制(PID算法),自动反冲逻辑算法。

自动反冲方式主要有三种:一键反冲(人工强制)、周期反冲、液位反冲(压差反冲)。

一键反冲:主要是操作员根据实际情况,只需要点击一下启动一键反冲,整个反冲自动运行,作为自动反冲的一种最常用的方式。

周期反冲:滤池正常过滤,到了一定的时间(时间可以设置),自动启动滤池反冲程序,一般来说每次只能一个滤池反冲,其余滤池必须保证正常过滤。

液位反冲或者利用水头损失仪检测滤池的堵塞程度,进行触发自动反冲程序,因仪表的稳定性,一般在维护技术能力比较好的厂采用。

反冲洗的基本逻辑如下:



水厂上位机截图展示:





























本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则