设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
PROFINET转PROFIBUS网关连接必威网关配置案例 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
PROFINET转PROFIBUS网关连接必威网关配置案例
[复制链接]
75979
|
0
|
4 天前
|
显示全部楼层
|
阅读模式
WL-PBM-PN网关,用于将必威网关从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站数据的收发。
PROFINET转PROFIBUS网关WL-PBM-PN设置
首先打开PROFIBUS Studio软件, 导入PROFIBUS从属设备的GSD文件,依次在配置软件上添加主设备和从属设备。其中包括:网关PROFIENT端的IP地址和设备名称,需要注意的是PROFIENT那端
配置PROFINET转PROFIBUS网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称),确认保持一致。下载即可
设置PROFINET转PROFIBUS网关的网络组态
浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFINET转PROFIBUS网关的GSD文件到博图,将模块添加进网络视图中,设置PROFINET转PROFIBUS网关的IP和设备名称。
双击PROFINET转PROFIBUS网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度。
注意:PROFINET转PROFIBUS网关的IP地址及设备名称要与PROFINET转PROFIBUS网关配置软件中保持一致
组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可
进行下载,下载成功后将PROFINET转PROFIBUS网关模块重新上电即可,重新上电后PROFINET转PROFIBUS网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断。
监控两边数值显示数据交换成功。
以上是通过PROFINET转PROFIBUS网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Raikkoeon
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』