WL-PBM-PN网关,用于将必威网关从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站数据的收发。
PROFINET转PROFIBUS网关WL-PBM-PN设置
首先打开PROFIBUS Studio软件, 导入PROFIBUS从属设备的GSD文件,依次在配置软件上添加主设备和从属设备。其中包括:网关PROFIENT端的IP地址和设备名称,需要注意的是PROFIENT那端
配置PROFINET转PROFIBUS网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称),确认保持一致。下载即可
设置PROFINET转PROFIBUS网关的网络组态
浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFINET转PROFIBUS网关的GSD文件到博图,将模块添加进网络视图中,设置PROFINET转PROFIBUS网关的IP和设备名称。
双击PROFINET转PROFIBUS网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度。
注意:PROFINET转PROFIBUS网关的IP地址及设备名称要与PROFINET转PROFIBUS网关配置软件中保持一致
组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可
进行下载,下载成功后将PROFINET转PROFIBUS网关模块重新上电即可,重新上电后PROFINET转PROFIBUS网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断。
监控两边数值显示数据交换成功。