[西门子] PROFINET和ETHERCAT两种典型实时以太网总线对比

[复制链接]
查看77267 | 回复0 | 2024-11-13 07:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家智能化系统集成应用体验验证中心



中心建立由智能制造系统集成企业联合生产制造企业、软件企业、装备企业、高校、科研院所等组成的协作机制,开展数字化系统(软件)、智能化关键装备、工业互联网、数字孪生系统等协同攻关,推动全流程和全产业链的综合集成应用示范。构建制造业智能化体验验证体系,将其打造成为国家智能制造技术的展示平台、智能制造的技术创新平台。

01
概述Overview
Profinet:由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。

Profinet分成三个版本:Profinet CbA、Profinet RT、Profinet IRT。

这三个不同的版本对应了Profinet三种不同的实时特性,CbA指的是基于组件的自动化,其实时响应时间是100ms, 通常用于实时性要求不高的一般工业控制场合,RT指的是软实时,用于工厂自动化的PLC层面控制,响应时间达到了10ms,而IRT指的是同步实时,也可以说成是硬件实时,响应时间小于1ms,可以满足大多数运动控制领域的实时和同步要求。

EtherCAT:Ethernet for Control Automation Technology,以太网控制自动化技术的缩写,是一种实时以太网通信协议,由德国倍福(Beckhoff)公司于2003年研发推出。

EtherCAT是一种高速实时以太网,不分不同的版本,它直接对标的是Profinet IRT, 同样通过硬件芯片来保证其实时性。EtherCAT总线性能优越,响应时间达到了微秒级。通过分布式时钟的运用,EtherCAT总线的时钟同步可以做到纳秒级,这也正是各大运动控制厂商对EtherCAT技术趋之若鹜的原因。



02
技术特点Features
ProfinetEtherCAT
运行原理Profinet IRT采用的是时间片技术,通过内置在设备内的特定交换机芯片来完成硬实时,循环时间250微秒到4毫秒,抖动大约1微秒。EtherCAT采用的是一种可以形象的称之为“on the fly”的技术,将以太网的报文结构优化以适用于分布式IO,通讯完全是通过硬件芯片来支持以保证最大性能,如果是纯粹的EtherCAT网络,根本就不需要交换机,而且诊断功能非常强大。
实时性提供优化的、基于以太网第二层的实时通讯通道,通过该实时通道,极大地减少了数据在通讯栈中的处理时间,获得了等同、甚至超过传统现场总线系统的实时性能。其同步实时(IRT)技术可以满足运动控制的高速通讯需求。使用分布式时钟同步和基于硬件反嵌合的帧重放等技术,实现了低延迟、高精度和高带宽的数据传输。通过分布式时钟的运用,EtherCAT总线的时钟同步可以做到纳秒级。
拓扑结构支持星形、总线形和环形等多种拓扑结构。拓扑结构非常灵活,可以是线性、星型、树型、混合型等,几乎可以用于任何一种连接方式。同时EtherCAT支持线缆冗余。
节点数量每个Profinet网络的最大节点数是60个,且必须使用特定的Profinet IRT交换机,交换机级联的数量也有限制。每个EtherCAT网络理论上可以支持65535个节点,且不受拓扑结构的影响。
地址管理需要手动设定每个从站的地址,如果插入了新的从站,对整个网络的从站地址都会产生影响,地址管理比较复杂。从站地址自动生成,如果有新的从站加入也不需要手动进行地址更新。


03
总结Summary
总的来说,EtherCAT以其高速传输、灵活的拓扑结构和良好的用户体验,在需要高速数据传输和复杂网络结构的场合具有明显优势。而Profinet则以其稳定的性能和广泛的组件支持,在需要高性能设备连接和跨厂商支持的场合表现更为出色。