[西门子] SCL编写1200与200SMART Modbus TCP通信案例(200SMART做客户端)

[复制链接]
查看147 | 回复0 | 2024-11-2 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

文末有55个实战案例资料

导读:在自动化设备中经常会使用到PLCPLC之间数据交换,在前面的文章中给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和ModbusRTUModbus TCP通信。那么由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有200SMART PLC,那么1200PLC200SMART PLC如何实现Modbus TCP通信呢?本文使用1200PLC作为服务器,200SMART PLC作为客户端来实现他们之间的Modbus TCP通信。

1.控制要求:

200SMART作为客户端,1200作为服务器,示例通信要求如下:

(1)200SMART PLCVW0~VW85个数据写入到1200MW10~MW18

(2) 200SMART PLCVB20的数据写入1200QB0数据中。

2.程序编写

客户端程序:

(1)设定IP地址为“192.168.0.3

(2)调用客户端指令,当M0.0接通时,调用客户端Client指令,指令管脚上要指定1200PLCIP地址为“192.168.0.2”,端口为502,往40001开始的5个地址中写数据(VW0开始的5个数据)

当通信完成位接通后,复位当前位,置位M0.2,接下来则会接通下一个客户端指令,然后实现VB20中的数据写入到1200PLCQB0地址中。然后到通信完成了之后,置位第一个客户端指令实现轮询。

服务器程序编写

(1)新建DB数据块,填写好对应的IP地址(这里填写200SMARTIP地址)

(2)新建FC2程序块,然后编写服务器程序

3.程序测试

200SMART PLC端写入数据

1200 PLC监控数据

最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则