[西门子] 三台电机的顺序启动逆序停止(含源程序)

[复制链接]
查看178 | 回复0 | 2024-11-1 08:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、变量表

2、PLC梯形图,按下启动按键电动机1直接启动,3s后电动机2启动、3s后电动机3启动。按下停止按钮后,电动机3直接停止,5s后电动机2停止,5s后电动机1停止。

启动程序部分:

停止部分:

时间显示处理SCL程序

IF "motor1"  AND NOT "motor2" AND NOT "motor3" AND NOT "temp" THEN
    "time" := TIME_TO_BYTE("T1".ET / 100);
ELSIF "motor1"  AND "motor2" AND NOT "motor3" AND NOT "temp" THEN
    "time" := TIME_TO_BYTE("t2".ET / 100);
ELSIF "motor1" AND  "temp" AND NOT "temp1" THEN
    "time" := TIME_TO_BYTE("t3".ET / 100);
ELSIF "motor1" AND  "temp" AND  "temp1" THEN
    "time" := TIME_TO_BYTE("t4".ET / 100);
END_IF;

3、MCGS组态

4、MCGS及博图V16源程序下载:

三台电机的顺序启动逆序停止.rar  