查看346 | 回复0 | 2024-10-13 20:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

群友一位群友问跨网段通信问题,这个问题具有共性,在14个博途之友群进行探讨,把相关内容分享给大家。

一、群友的探讨

提问群友:请问两个 1200 不在同一网段,可以通讯吗?

群友A:加模块。

芮庆忠:应该是可以ping同的话,就可以通信。

群友B:两个网段应该是 ping 不通的。

群友C:可以的,你单方面加个代理就可以PING通。

群友D:1.路由器,2.网关,3.模块。

群友E:路由去的话,需要设置PLC属性中的路由功能。


群友F:采用路由器或者三层交换机转发,就需要在组态里配置网关。

群友H:COUPLER。

二、方法总结:

1、路由器方法:两个网络通过路由器链接,需要设置PLC属性中的路由功能。

2、COUPLER或者协议转换器,一般是车间内的两个相邻网络。

3、加模块(CP1243模块),增加新的IP网段。