01

所需硬件


  • 三菱 FX3U 系列 PLC

  • 三菱 FX3U-485ADP-MB

  • 三菱 FX3U-232-BD

  • 欧姆龙 温控表E5CC


02

参数设置


通信参数:


  • 数据位:8 位

  • 校验位:偶校验

  • 停止位:1 位

  • 波特率:9600bps

  • 温控表从站地址:01


请温控表参数设置跟PLC一致


03

要求和功能码


读取温控表当前温度:PV (H2000)



温控表支持功能码



04

程序


PLC端程序参数设定



从站数据程序

ADPRW指令