[西门子] PLC与变频器的几种连接方式,看了才知道学会很简单

[复制链接]
查看5937 | 回复0 | 2024-10-11 08:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式


















(a)外形



(b)安装方法

3.变频器与PLC的RS485通信连接

(1)单台变频器与PLC的RS485通信连接

单台变频器与PLC的RS485通信连接如下图所示,两者在连接时,一台设备的发送端子(+\-)应分别与另一台设备的接收端子(+\-)连接,接收端子(+\-)应分别与另一台设备的发送端子(+\-)连接。

(2)多台变频器与PLC的RS485通信连接

多台变频器与PLC的RS485通信连接如下图所示,它可以实现一台PLC控制多台变频器的运行。



(四)PLC控制变频器驱动电动机正反转的电路、程序及参数设置

1.PLC与变频器的硬件连接线路图

PLC以开关量方式控制变频器驱动电动机正反转的线路图如下图所示。



2.变频器的参数设置

在使用PLC控制变频器时,需要对变频器进行有关参数设置,具体见下表。



3.编写PLC控制程序

变频器有关参数设置好后,还要用编程软件编写相应的PLC控制程序并下载给PLC。PLC控制变频器驱动电动机正反转的PLC程序如下图所示。

(五)PLC控制变频器驱动电动机多档转速运行的电路、程序及参数设置

变频器可以连续调速,也可以分档调速,FR-500系列变频器有RH(高速)、RM(中速)和RL(低速)三个控制端子,通过这三个端子的组合输入,可以实现7档转速控制。如果将PLC的输出端子与变频器这些端子连接,就可以用PLC控制变频器来驱动电动机多档转速运行。

1.PLC与变频器的硬件连接线路图

PLC以开关量方式控制变频器驱动电动机多档转速运行的线路图如下图所示。



2.变频器的参数设置

在用PLC对变频器进行多档转速控制时,需要对变频器进行有关参数设置,参数可分为基本运行参数和多档转速参数,具体见下表。