[西门子] 控制单元CU240S DP F的PROFIBUS DP地址的相关设定

[复制链接]
查看189 | 回复0 | 2024-10-9 09:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
>


本文是关于控制单元CU240S DP F的PROFIBUS DP地址设定的说明,固件版本为V2.1。


快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里智能小西

售后服务需求点这里 售后服务


SINAMICS G120 变频器是模块化的传动产品,主要由控制单元CU和功率模块PM构成。控制单元CU包括CU240E、CU240S、CU240S DP、CU240S DP F、CU240S PN等,功率模块PM包括PM240、PM250和PM260等。控制单元CU240S DP F不仅集成了PROFIBUS DP通讯功能,DP地址参数为P0918,而且集成了PROFIsafe的安全保护功能,PROFIsafe 的地址参数为P9810,未集成安全保护功能的控制单元没有参数P9810。


CU240S DP F内部有两个处理器P1和P2,P1为传动处理器,P2为通讯处理器,传动处理器P1存贮了所有传动功能参数,同时存贮了安全保护功能参数P9601~P9692;通讯处理器P2只存贮安全保护功能参数P9801~P9892,只有把传动处理器P1和通讯处理器P2中相对应的安全保护功能参数设置一致才能激活安全功能。


P1和P2的分工是传动处理器P1作为主处理器,通讯处理器P2作为从处理器,P1和P2之间要相互读取PROFIBUS DP地址参数P0918和PROFIsafe 地址参数P9180的信息。


设置PROFIBUS DP地址参数P0918的值分两种情况:


• 设定PROFIBUS DP地址参数P0918为1~125中任意值。即使没有使能安全功能,通讯处理器P2仍然会读取传动处理器P1的PROFIBUS DP地址信息,而且马上会报故障F1625和报警A0710,目的是提醒用户SINAMICS G120变频器需要断电,并重新上电,以便通讯处理器P2接受传动处理器P1新的PROFIBUS DP地址。


• 设定PROFIBUS DP地址参数P0918为0或者126。G120变频器马上会报故障F1625和报警A0705,即使G120变频器断电再重新上电后,故障仍无法消除,说明PROFIBUS DP地址设置错误,需要重新设置。在以上控制单元CU240S DP F的PROFIBUS DP地址设置中,如果设置PROFIsafe地址参数P9810为1~65534中任意值,则修改PROFIBUS DP地址值不会影响参数P9810的值,即参数P9810的值是独立的,参数P9810和P0918的值可以不相等。


如果设置PROFIsafe地址参数P9810为0,则通讯处理器P2自动把PROFIsafe地址参数P9810刷新为传动处理器P1中PROFIBUS DP地址参数P0918的值,即P9810==P0918。控制单元CU240S DP F的PROFIBUS DP地址设定的方法有两种,一种是通过硬件拨码开关设置PROFIBUS DP地址,见图1;另一种是通过修改参数P0918设置PROFIBUS DP地址,见图2。需要声明的是,通过硬件拨码开关设置PROFIBUS DP地址的级别优先于修改参数P0918的值。

图1 硬件拨码开关设置PROFIBUS DP地址流程图

图2 修改参数P0918设置PROFIBUS DP 地址流程图


从图1和图2知,如果现场使用CU240S DP F作为SINAMICS G120变频器的控制单元,那么正确的设置PROFIBUS DP地址范围是1~125,而且需要断电并重新上电才能生效。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则