设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱5U--硬件介绍及PLC的接线
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱5U--硬件介绍及PLC的接线
[复制链接]
57395
|
0
|
2024-9-29 10:29:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
FX5UPLC是三菱公司继3U之后推出的一款功能更加强大的PLC,和3U相比,多了有两路模拟量输入和一路模拟量输出,内存卡程序读取等功能
1:如何选型三菱FX5UPLC的选择首先是根据负载的不同选择不同的输出方式。常用的输出方式是MT和MR。MT对应的是直流高速输出,承载电流较小,只能用于直流负载。常见于步进伺服等控制线路。MR对应的是交直流低速输出,但是不能用在步进伺服控制系统中。其次是输入输出点的数量。一般在选型之前要确定好控制系统的输入和输出的数量。如果说输入或者输出点数有一项够了,另一项不够,可以在扩展模块中增加。另外就是模拟量,5U自带两路输入一路输出,如果不够的话,就要增加扩展模块。最后是通讯,如果是系统较大,有主从站,就要确定在系统中使用什么类型的通讯方式,其他站是什么类型的PLC。2:如何接线三菱5UPLC的接线和3U一样,输入端的“L”和“N”接220V的交流电,S/S接PLC自带的24V直流电,0V就是输入点的公共端,在0V和X端之间接入常开触点即可。模拟量模块接线会在后续的文章中讲解。为了对应不同额定电压的负载,三菱5UPLC输出是4个点一组,上图中分成了4组,COM端是改组中的公共端。我们可以理解为COM端和Y端之间有一常开点,程序使这个常开点闭合,那么该点就会有输出。输入输出点上小黑点“●”对应的接线端不要接线,那个是空点。3:编程软件三菱FX5UPLC的编程软件需要用到“GX Works3”,不能用“GX Works2”,大家可以在三菱自动化的官网上下载。
打开之后的界面是这样的
点击左上角第二行一个图标(“新建”),选择对应的PLC系列、机型及编程语言,就可以创建新工程,也可以直接按键盘上的快捷键“ctrl+n”。
新建完工程之后,我们可以在空白区域里编辑我们的程序了。程序的下载一般可以用网线。一端接电脑,另一端接PLC网线口即可。新的5UPLC是没有IP地址的,需要我们设定,这一点需要注意。点击菜单栏中的“在线”,“写入至可编程控制器”即可。
也可以点击菜单栏中这个图标
进行程序下载。以上是三菱FX5UPLC的硬件介绍及PLC的接线,如有不对的地方,还请各位指正。
声明:文章来源于网络,仅做分享,侵权请联系!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
li1130
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』