[西门子] 博途(TIA Portal )简单实例(9)

[复制链接]
查看118 | 回复0 | 2024-9-21 22:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

定义和互连 PLC 变量
【简介】
在 TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC 变量互连。LAD 指令根据变量值执行,以此来控制机器的启动和关闭。
【要求】
● 已创建项目。
● 已组态 PLC。
● 块“Main [OB1]”已打开。
●LAD指令“常开触点”、“输出线圈”和“取反线圈”已插入到组织块“Main [OB1]” 的第一个程序段。

【步骤】
要将 LAD 指令与 PLC 变量互连,请按以下步骤操作:
1. 打开组织块“Main [OB1]”的第一个程序段。
2. 在常开触点的操作数占位符中输入名称 "ON_OFF_Switch"。

3. 按回车键确认输入内容。

4. 打开“定义变量”(Define tag) 对话框。

5. 定义 "ON_OFF_Switch" 变量。

6. 在“输出线圈”指令的操作数占位符中输入名称 "ON"。

7. 按回车键确认输入内容。
8. 打开“定义变量”(Define tag) 对话框。

9. 定义“ON”变量。

10. 在“取反线圈”指令的操作数占位符中输入名称 "OFF" 并定义相应变量。
11. 单击工具栏上的“保存”(Save) 按钮以保存该项目。
【结果】
编写了一个打开和关闭实例机器的按钮开关程序。

操作此按钮开关将产生如下效果:
● 按一次按钮开关,"ON_OFF_Switch" 变量设置为信号状态“1”。
– 信号流开始传递,并且“输出线圈”指令将 "ON" 变量设置为信号状态“1”。
– 机器启动。
– "OFF" 变量的信号状态为“0”,不再起作用。
● 再按一次按钮开关,"ON_OFF_Switch" 变量设置为信号状态“0”。
– 电流中断,并且“取反线圈”指令将 "OFF" 变量设置为信号状态“1”。
– 机器关闭。
– "ON" 变量的信号状态为“0”,不再起作用。




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则