S7-1200-1500 案例之日期转换为时间戳
相关软(硬)件:
1、编程软件:TIA_V15.1
2、仿真软件:PLCSIM
控制要求:
1、将日期时间转换为时间戳,例如:2024年9月2日16:51:21转换为时间戳:1725267081;
本文时间戳计算方法:计算1970年1月1日8时0分0秒以来的时间总秒数,首先计算闰年与平年个数,根据年份计算出总天数,再将总天数、当前小时、当前分钟分别转换为秒数后相加,再加上当前的秒数。
关于时间戳的更多内容请自行搜索。。。
注:程序仅供参考!!!
一、将时间转换为时间戳:
(新建项目、新建UDT、新建FB块、添加变量、编写程序、调用FB块、关联变量、下载测试)
1、新建自定义数据类型(UDT_SYS_Time):
新建UDT数据类型
2、新建FB块(Timestamp Swap):
建立变量表
3、编写程序:
初始化、每月天数赋值
计算闰年与平年个数
计算当前时间天数
计算总天数、总秒数
完整程序:
4、主程序调用:
时间时区设置:UTC(+08:00)北京
新建DB块添加变量
定义变量、获取系统时间
数据类型转换
调用时间戳FB块
4、下载测试:
下载测试1
下载测试2
下载测试3
下载测试4
二、视频演示:
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3620087599903260679
AB_RSLogix5000软件中测试:(其他PLC请自行测试)
RSLogix5000中程序
测试结果1
测试结果2
注:程序仅供参考!!!
(参考文章:S7-1200-1500 案例之两台设备周期循环控制)
(参考文章:S7-1200-1500案例之获取数组的最大值最小值)
(参考文章:S7-1200-1500案例之设备定时周期循环控制)
(参考文章:S7-1200-1500案例之设备轮询控制)
(参考文章:S7-1200-1500模拟量转换)