阅读模式
导读:最近有一些小伙伴私信和我说会PLC的梯形图(因为学过其他牌子的PLC,所以西门子的差不多),但是感觉SCL语言都是英文的,感觉看不懂。我思来想去,就单纯的写SCL指令的话,又感觉意义不大,所以还是延续我一贯的风格,尽量以案例的形式来编写一些小的程序,希望能够帮助到大家。
题外话:如果大家想看什么内容,可以和我提,我尽量写一些实用、并且能够帮助到大家的内容。
控制要求:
使用SCL语言编写将模拟量传感器的数据采集到PLC,并且转换成工程单位值。
1.组态PLC,并且查看模拟量通道地址,可以看到第一个模拟量通道的地址是IW64。
2.新建FB程序块,并且定义接口变量
3.程序编写
程序的第1行是把采集的数据给到中间变量,编写后面的程序运算
程序的第2行至8行,是判断采集的模拟量的下限值,如果小于0则报警输出
程序的第10行至16行,是判断采集的模拟量的上限值,如果大于27648则报警输出
程序的第18行是根据模拟量的计算公式编写:
4.主程序调用FB程序块,并且分配接口参数。可以在强制表中强制IW64通道地址的数据,监控模拟量的值是否正确。