设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』
›
刚更换不久的台达PLC,输出控制的风机不运行是什么故障呢 ...
返回列表
发新帖
[台达]
刚更换不久的台达PLC,输出控制的风机不运行是什么故障呢?
[复制链接]
68327
|
0
|
2024-9-1 21:45:45
|
显示全部楼层
|
阅读模式
上班中,检修工报故障说,是车间有一台细纱设备,吹吸风电机不运行,猜测说是按钮坏了让我去看看。
到达现场后打开配电箱发现PLC是新的,打开风机控制按钮(启动x20和停止x21)发现输入端信号均能够点亮,而控制风机接触器的输出端Y4的输出指示灯也可以点亮。
但就是接触器丝毫没有吸合的意思,我果断判定接触器线圈烧坏。但还是用万用表测量了一下接触器线圈的电压,结果发现没有输出电压。真是一件令人匪夷所思的事情,难道是更换PLC的人接错线了。
正在苦恼之时,突然发现这个Y4的输出点虽然亮了,但是它一直是闪烁的亮,和相邻的输出点一比不太正常。因为它输出属于继电器型控制的PLC,我怀疑这个输出点的继电器有可能是内部接触不良,我用工具敲了一下PLC外壳,果不其然输出点Y4恢复正常,控制的接触器也瞬间吸合风机也开始运行。至此判断是由于PLC出厂质量不合格造成的故障。
总结:我们在修故障的时候,往往会因为自己的固执的思想偏激误入死胡同,认为这是新的就是好的。不去动手检测是不行的。
电工修故障不但要靠脑去想,靠眼去看,还更要靠手去做,这个做的过程尤为重要。文章由头条电友“电工阿伟”提供,向电友致敬!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yuzi2000
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』