[台达] 【智】S7-200PLC与台达变频器MODBUS简单通讯案例详解

[复制链接]
查看32854 | 回复0 | 2024-9-1 21:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是微控小智,今天又跟大家见面了。学习需要坚持,做技术亦是如此,厚积才能博发。小智写的程序都是进行反复测试过的,可以放心跟着操作,有疑问的地方可以留言。

S7-200PLC广告灯16LED增减显示控制控制要求

图中有16个LED广告灯,排列顺序如下图所示,初始时右边的8个LED亮,按动增加按钮,每按一次增加一个灯,增加广告灯的发光长度。按动减少按钮,每按一次减少一个灯,减少广告灯的发光长度。

案例分析:16个LED灯对应16个Q点(Q0.0-Q1.7),这个16个LED对应的地址的排列方式可以分为两种,一种是Q0.0至Q1.7可以用QW0来表达整体的地址,由于QW0是有两个字节QB0、QB1组成,分高低字节。

第一种排列方式如下图所示:



第二种排列方式如下图所示:



其中第二种排列方式是没有按QW0的高低字节排列,实际排列是比较灵活的,实际效果也是一样的。两种方式可以用使用子程序切换,编程思路主要用循环指令完成。

S7-200PLC广告灯16LED增减显示控制程序如下图所示:



S7-200PLC广告灯16LED增减显示控制效果如下图所示:



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1361129168838393857

实践出真知,没有实践,理论就是纸上谈兵;学习中需要多加测试和验证。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则