[西门子] S7-200 SMART与S7-200中PLS指令比较

[复制链接]
查看91846 | 回复0 | 2024-8-30 17:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART是S7-200的升级替代系列,在继承了S7-200系列大部分功能同时也优化升级了部分功能,尤其是高速脉冲输出,高速计数,通信,模拟量等有较大改变,本文就来比较一下PLS指令有何不同。

1.STEP 7 Micro/Win SMART 编程软件可打开 S7-200 CPU 编写的 PLS 程序,反过来则不能打开。

使用 STEP 7 Micro/Win SMART 编程软件可打开 S7-200 CPU 编写的 PLS 程序在使用 STEP 7 Micro/Win SMART 编译后, 自动更新为新的 PLS 指令 。如下图所示:



2.S7-200 SMART 与 S7-200 SM控制字节定义不同S7-200 SMART 与 S7-200 SM 定义不同。不能将 S7-200 CPU 编写的 PLS 程序直接用于S7-200 SMART,需修改控制字节和更改周期为频率 。例如, 在 S7-200 程序里,编写 1ms/周期,装载周期和脉冲的PTO 输出程序;由于S7-200 SMART 与 S7-200 SM 控制字节定义不同,使用 STEP 7 Micro/Win SMART 打开该程序,实际定义变化为 1ms/周期,更新周期的PWM 输出。如下图所示:


3.S7-200 SMART 使用频率时基相对于 S7-200 CPU 多段 PTO 计算周期增量的方式,S7-200 SMART 多段 PTO 设置更简单。如下图所示:


对于依照周期时间(而非频率)的计算,可以使用以下公式来进行频率转换:CTFinal = CTInitial + (ΔCT * PC)FInitial = 1 / CTInitial FFinal = 1 / CTFinal


4.S7-200 SMART 与 S7-200 对脉冲频率,脉冲数组态范围响应不同S7-200 SMART 与 S7-200 对脉冲频率,脉冲数组态范围响应不同。如下图所示:


5.S7-200 SMART PLS 在再次执行 PLS 指令之前需有时间延迟如果在 PTO 操作正在产生脉冲时被禁止,S7-200 PLS 在再次执行 PLS 指令之前没有时间延迟限制。如果在 PTO 操作正在产生脉冲时被禁止,S7-200 SMART 再次执行 PLS 指令之前必须要有时间延迟,并要确保其等于上一个有效脉冲的最大周期时间。
6.S7-200 SMART PTO 脉冲数测量S7-200 SMART CPU 没有类似 S7-200 CPU 的高速计数器模式 12  功能。S7-200 SMART CPU 硬件脉冲输出接到输入,配置高速计数器向导并调用 HSC 子程序可监视 PTO 脉冲数量 。如下图所示: