[西门子] 最常用的西门子PLC丨S7-200硬件详解

[复制链接]
查看41685 | 回复0 | 2024-8-30 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

我们先来看看西门子:S7-1200在西门子PLC产品线中的定位。S7-1200处于中端定位,使用大多数应用环境,也拥有不错的性价比,这也是应用广泛的重要原因。



1、S7-1200 的硬件构成



1.1、CPU模块介绍



1.1.1、CPU模块技术参数



1.1.2、CPU的共性:


    集成的24V传感器/负载电源可供传感器和编码器使用,也可以用做输入回路的电源。

    集成的2点模拟量输入(0~10V),输入电阻100kW,10位分辨率。

    2点脉冲列输出(PTO)或脉宽调制(PWM)输出,最高频率为100kHz。

    有16个参数自整定的PID控制器。

    4个时间延迟与循环中断,分辨率为1ms。

    可以扩展3块通信模块和一块信号板,CPU可以用信号板扩展一路模拟量输出或高速数字量输入/输出。

1.1.3、CPU的3种版本:



1.1.4、CPU1214C 外部接线图



CPU1214C AC/DC/Relay的外部接线图



CPU1214C DC/DC/Relay的外部接线图

1.2、信号板SB (signal board)

通过信号板可以给 CPU 增加 I/O。 SB 连接在 CPU 的前端。


    具有 4 个数字量 I/O(2 x DC 输入和 2 x DC 输出)的 SB

    具有 1 路模拟量输出的 SB



1.2.1、信号板接线图



信号板SB 1221接线图



1.3、信号模块 SM (signal module)

可以使用信号模块给 CPU 增加附加功能。信号模块连接在 CPU 右侧。



1.3.1、数字量I/O

可以选用8点、16点和32点的数字量输入/输出模块,来满足不同的控制需要。

1.3.2、模拟量I/O

在工业控制中,某些输入量(温度、压力、流量、转速等)是模拟量,某些执行机构(例如电动调节阀和变频器等)要求PLC输出模拟量信号,而PLC的CPU只能处理数字量。

模拟量I/O模块的任务就是实现A/D和D/A。

模拟量首先被传感器和变送器转换为标准量程的电压或电流,例如4~20mA,1~5V, 0~10V,PLC用模拟量输入模块的A/D转换器将它们转换成数字量。带正负号的电流或电压在A/D转换后用二进制补码来表示。

模拟量输出模块的D/A转换器将PLC中的数字量转换为模拟电压或电流,再去控制执行机构。

A/D和D/A的二进制位数反映了它们的分辨率,位数越多,分辨率越高。

1.4、集成的PROFINET接口







1.5、通信模块 (Communication module)

有两种通信模块:CM1241 RS232 和CM1241 RS485


    CPU 最多支持 3 个通信模块

    各 CM 连接在 CPU 的左侧(或连接到另一 CM 的左侧)




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则