设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』
›
【原创教程】汇川AM402和汇川触摸屏IT7070s通讯(进阶版) ...
返回列表
发新帖
[汇川]
【原创教程】汇川AM402和汇川触摸屏IT7070s通讯(进阶版)
[复制链接]
16228
|
0
|
2024-8-30 11:10:12
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、plc设置
①在InoProShop软件中双击“网络组态”,右侧会弹出各种协议,勾选Modbus从站。
②勾选之后,左侧下方会出现“MODBUS_COM0”,双击进入配置页面,因为PLC做从站,这里串口配置参数和Modbus从站配置要和触摸屏参数一致。
2、触摸屏设置
①在InoTouchPad中双击“连接”打开配置页面,点击“+”添加通讯协议,这里选择“AM600 Modbus协议”。这个协议适用于汇川AM402。
②选择通讯协议后下方会出现相应的设置参数,根据实际需求更改参数。这里触摸屏做主站,这里“块设备”参数可以选择默认。
3、串口接线
①PLC这边接法:1负2正,触摸屏这边7负8正(负对负,正对正)。
4、通讯测试
①在plc中写个点亮指示灯程序。通过导通“I_启动”和“I_停止”变量来置位和复位“I_指示灯”
②在触摸屏上写对应按钮和指示灯。通过点击“启动按钮”观察PLC程序中“I_启动”变量是否接通,若接通指示灯会被点亮,说明通讯成功。
5、配置中注意点
①这里plc和触摸屏通讯不要使用串口转网口电缆。
②触摸屏和plc进行串口通信参数配置一定要一致。
③如果配置和接线都正确,还是通信不上,检查串口接口是否有松动。
以上内容为原创整理,如需转载请标明出处
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
雷工笔记
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』