[西门子] 西门子1200PLC博图软件里定时器指令SCL详解

[复制链接]
查看271 | 回复0 | 2024-8-29 08:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
>博图1200系列定时器主要有一下几种:TP:脉冲发生器
TON:接通延时定时器
TOF:关断延时定时器
TONR:时间累加器
1.TP定时器

说明
IN:TP定时器的触发条件
PT:TP定时器的预设时间
Q:TP定时器的输出
ET:TP定时器的当前时间
动作原理
IN端检测到信号,定时器输出Q有动作,定时器开始计时,当当前时间ET与预设时间PT相等,定时器输出Q断开。
脉冲时序图
下图显示了“生成脉冲”指令的脉冲时序图:

2.TON接通延时定时器

说明
IN:TON定时器的触发条件
PT:TON定时器的预设时间
Q:TON定时器的输出
ET:TON定时器的当前时间
动作原理
IN端接通,定时器开始计时,当当前时间ET与预设时间PT相等,定时器输出Q有动作,IN端断开,定时器当前时间ET清零,定时器复位。
脉冲时序图
下图显示了“接通延时”指令的脉冲图:

3.TOF关断延时定时器

说明
IN:TOF定时器的触发条件
PT:TOF定时器的预设时间
Q:TOF定时器的输出
ET:TOF定时器的当前时间
动作原理
IN端接通,定时器输出Q有动作,IN端断开,定时器开始计时,当当前时间ET与预设时间PT相等,定时器输出Q断开。
脉冲时序图
下图为“关断延时”指令的时序图:

4.TONR:时间累加器

说明
IN:TONR定时器的触发条件
R:TONR定时器的复位条件
PT:TONR定时器的预设时间
Q:TONR定时器的输出
ET:TONR定时器的当前时间
动作原理
IN端接通,定时器开始计时,当当前时间ET与预设时间PT相等,定时器输出Q有动作;IN端断开,定时器当前时间保持,定时器不会复位,只有复位R条件接通,定时器才会复位;当前时间不等于预设时间时,断开触发条件,定时器当前时间ET保持,下次触发条件接通,定时器以上次保持的时间继续计时。
脉冲时序图
下图为“时间累加器”指令的脉冲时序图:


—THE END—


点点在看给小编加个鸡腿




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则