在本篇文章中,我们选择以西门子S7-1200系列的PLC作为研究对象,深入分析PLC变量表的高效应用策略。在S7-1200的编程理念里,符号寻址机制占据了核心地位。在编程的起始阶段,要求用户为各类变量,包括输入、输出和中间变量,赋予独特的符号标识,即标签,这有助于简化编程流程并增强代码的可理解性。接下来,我们将详细探讨实现这一过程的关键步骤:

一、变量的初始化
在项目视图中,首先定位至PLC1的“PLC变量”目录,并打开变量表。在表格的“名称”列输入变量的标识符,例如,输入"initiate"作为启动变量的标识,并按下回车键以确认。

在“数据类型”列选择布尔类型;在“地址”列指定如I0.0的地址;并在“注释”列添加描述性信息,例如“控制电机启动的按钮”,以完成变量声明。通过类似步骤,可以声明其他变量,如"halt"和"motor_control"。

二、变量在编程环境中的引用与展示
在项目结构中,找到并打开PLC1下的“程序块”目录,进入主程序Main。在程序编辑器中,通过拖放操作添加触点和线圈指令,构建电机控制逻辑。在添加常开触点时,从弹出的选项中选择"initiate"变量,其他指令的变量选择也遵循相同方法。

通过工具栏的“显示模式”切换,可以选择仅显示变量符号、仅显示地址,或两者同时显示,以满足不同编程和阅读需求。

三、编程环境中变量的调整与定义
对于已声明的变量,如"initiate",可以通过右键菜单选择“重命名变量”,在对话框中更改名称为"M_initiate"并确认。对于"halt"变量,也可以通过右键菜单的“重新连接变量”功能,更改其地址。

在程序段2中,添加新的常开触点,并输入操作数"tag1"后确认。通过右键菜单的“定义变量”选项,指定为全局内存Global Memory,地址为M0.0,数据类型保持为布尔型,完成新变量的定义。编辑器中的所有修改会自动同步至PLC变量表。

四、PLC变量保持性的配置
在PLC变量表中,可以为M存储器设置保持性存储区域。点击工具栏的“保持性”按钮,输入10,即指定从MB0开始的10个字节为保持性存储区。设置后,该区域内的变量将被标记为保持性,通过PLC变量表的复选框可以直观地识别各变量的保持性状态。

本文全面介绍了西门子S7-1200 PLC变量表的使用方法,包括变量初始化、程序中的引用与显示、编辑调整以及保持性配置等。对于希望进一步学习PLC编程的读者,敬请关注我们的后续内容。