>组态控制示例

本示例介绍了由一个CPU和三个I/O模块组成的配置。
在第一次实际安装中,插槽3处的模块并不存在,因此可使用组态控制将其“隐藏”。
第二次安装时,应用将包括最初隐藏的模块,但现在该模块位于最后一个插槽中。
修改后的控制数据记录可提供有关模块插槽分配的信息。


快速找文档,小西来帮忙!
自助解决技术问题点这里


  • 示例1—已组态但未使用模块
设备组态包含实际安装中可能存在的所有模块(最大组态)。 如图1所示



图1 最大安装的设备组态


实际情况下,在设备组态中应位于插槽 3 中的模块不存在,而插槽4组态的模块实际位于插槽3中。如图2所示。



图2 实际设备安装


要指示实际安装模块的不存在,必须在控制数据记录中使用 0 组态插槽 3,即Slot_3 = 0,而插槽4组态的模块实际位于插槽3中,所以Slot_4=3。如图3所示。



图3 示例1的数据记录


  • 示例2—模块位置颠倒
项目最大组态仍如示例1中图1所示,但在实际安装时,原本位于插槽3的模块与位于插槽4的模块颠倒了位置。如图4所示。



图4 实际安装时模块位置颠倒


要将设备组态与实际安装关联,可编辑控制数据记录Slot_3=4,将模块分配到正确的插槽位置。



图5 示例2的数据记录