设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子PLC与HMI之间的时间同步
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子PLC与HMI之间的时间同步
[复制链接]
157
|
0
|
2024-8-27 17:25:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
HMI 时间同步功能
HMI 设备具有时间同步功能,利用 HMI 设备的该功能,可实现 PLC 和 HMI 之间的时间同步,进而实现多个 PLC 之间的时间同步。
HMI 设备时间同步的属性:
1.HMI 设备既可作为主站对时间进行定义,也可作为从站来接受 PLC 的时间。
2.在“主站模式”下,在每次建立连接时进行时间同步。
3.在“从站模式”下,在每次建立连接时进行时间同步,之后每 10 分钟进行一次时间同步。
4.只有在运行系统工作时,才会对 HMI 设备执行时间同步。
精简面板只支持“从站模式”,精致面板既支持“从站模式”,又支持“主站模式”(需要 Windows CE 6.0 以上操作系统)。
本文以精致面板 TP700 Comfort 为例,介绍如何通过“主站模式”实现 HMI 和 PLC 间的时间同步。
HMI 时间同步主站模式组态
1. 在项目树中,双击 HMI 下面的“连接”
2. 在“连接”设置页面,对 HMI 和 PLC 之间已经建好的连接进行设置,在 HMI 时间同步模式这一列中,选择“主站”。
本文档中的 HMI 连接了两个 PLC,在这两个连接中分别进行设置即可,如图 1 所示。
3. 设置完成后,下载 HMI 项目,即可实现 HMI 和 PLC 之间的时间同步。
图 1. HMI 时间同步
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
西家支持与服务
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』