HMI 时间同步功能
HMI 设备具有时间同步功能,利用 HMI 设备的该功能,可实现 PLC 和 HMI 之间的时间同步,进而实现多个 PLC 之间的时间同步。
HMI 设备时间同步的属性:
1.HMI 设备既可作为主站对时间进行定义,也可作为从站来接受 PLC 的时间。
2.在“主站模式”下,在每次建立连接时进行时间同步。
3.在“从站模式”下,在每次建立连接时进行时间同步,之后每 10 分钟进行一次时间同步。
4.只有在运行系统工作时,才会对 HMI 设备执行时间同步。
精简面板只支持“从站模式”,精致面板既支持“从站模式”,又支持“主站模式”(需要 Windows CE 6.0 以上操作系统)。
本文以精致面板 TP700 Comfort 为例,介绍如何通过“主站模式”实现 HMI 和 PLC 间的时间同步。
HMI 时间同步主站模式组态
1. 在项目树中,双击 HMI 下面的“连接”
2. 在“连接”设置页面,对 HMI 和 PLC 之间已经建好的连接进行设置,在 HMI 时间同步模式这一列中,选择“主站”。
本文档中的 HMI 连接了两个 PLC,在这两个连接中分别进行设置即可,如图 1 所示。
3. 设置完成后,下载 HMI 项目,即可实现 HMI 和 PLC 之间的时间同步。
图 1. HMI 时间同步