[西门子] 1500CPU的X2接口做Profinet需要注意什么?

[复制链接]
查看179 | 回复0 | 2024-8-27 17:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的赵欣带来的《1500CPU的X2接口做Profinet需要注意什么?



赵工擅长的产品及领域:

西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC自动化系统,网络通讯,Profinet网络,工厂网络系统,工业信息安全, 控制理论建模及分析。


关于他的更多内容
请观看视频


在使用1515或者1516CPU做PROFINET通信的时候,X2接口的PN IO通信会产生额外的系统负载,该系统负载的大小取决于连接IO站的数量以及通信数据量的大小。


做运动控制的人都知道,使用OB91和OB92的默认优先级为分别为26和24,而26是1500CPU中组织块最高的优先级,几乎没有更高的优先级事件来中断这些组织块。但是一旦我们使用了X2接口做PROFINET通信时,那么此时PN通信的优先级会比我们用户的程序的所有的优先级都高,也就是高于26,这意味着X2接口的PN IO通信会中断运动控制的组织块,OB91或者OB92,所以这必然会影响运动控制的效果和导致CPU循环周期的延长。


所以一旦我们使用X2接口的PN通信,就需要注意它可能会对所有的程序产生中断,从而可能造成工艺控制不准确,CPU周期的超时等。那么在必要时,我们需要使用通信模块来避免这样的问题。

今天的技术小知识你Get到没有?欢迎在评论区留言,分享你的编程经验和方法,更多内容大家可以参考我的1847技术专栏,搜索”西门子 1847“就可以找到!接下来我还会分享更多技术小知识,别忘了点个关注!




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则