设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
分享三菱模拟量FX5-4AD和4DA参数
返回列表
发新帖
[三菱]
分享三菱模拟量FX5-4AD和4DA参数
[复制链接]
203
|
0
|
2024-8-24 15:13:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
最近在用模拟做恒压控制时,用FX5-4AD做压力反馈采集,4DA做模拟量输出控制变频器调速。关于这两个模块的一些参数分享一下:
可兼容的FX系列PLC版本需注意。
FX5模拟量模块与之前版本模拟量比较,数字输出值的范围提升了很多,像比较早期的FX2N模拟量模块只有0-4000数值转换,分辨率就差了很多,现在的整整提高了8倍。
在设定为普通模式时的特殊寄存器地址列表:
数字输出值寄存器地址就是模拟量模块转换后的数值,比如CH1接电压输入0-10V,对应的数字输出值就是0-32000,此0-32000范围内的值就存在G400内,依次类推。
下面是FX5-4DA的参数部分
同样注意适用的CPU版本。
模拟量输出模块数值范围0-32000,分辨率同样得到了大幅提升,并且输入输出模块不分电压还是电流范围都一样,不用再单独做偏移。
作为普通模式下的特殊寄存器地址列表:Un\G0-399
注意数据类型,监视:只读;控制:读写。
每个通道的特殊寄存器含义列表。
数字值:就是模拟量输出的数字值,例CH1:Un\G460。
关于模拟量4AD和4DA的设置,后续整理再单独分享。
感兴趣的小伙伴可查一下4AD-ADP和4AD的区别,下次一起分享。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
非标自动化
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』