[三菱] 分享三菱模拟量FX5-4AD和4DA参数

[复制链接]
查看155 | 回复0 | 2024-8-24 15:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用模拟做恒压控制时,用FX5-4AD做压力反馈采集,4DA做模拟量输出控制变频器调速。关于这两个模块的一些参数分享一下:

可兼容的FX系列PLC版本需注意。

FX5模拟量模块与之前版本模拟量比较,数字输出值的范围提升了很多,像比较早期的FX2N模拟量模块只有0-4000数值转换,分辨率就差了很多,现在的整整提高了8倍。

在设定为普通模式时的特殊寄存器地址列表:

数字输出值寄存器地址就是模拟量模块转换后的数值,比如CH1接电压输入0-10V,对应的数字输出值就是0-32000,此0-32000范围内的值就存在G400内,依次类推。
下面是FX5-4DA的参数部分

同样注意适用的CPU版本。


模拟量输出模块数值范围0-32000,分辨率同样得到了大幅提升,并且输入输出模块不分电压还是电流范围都一样,不用再单独做偏移。
作为普通模式下的特殊寄存器地址列表:Un\G0-399



注意数据类型,监视:只读;控制:读写。



每个通道的特殊寄存器含义列表。

数字值:就是模拟量输出的数字值,例CH1:Un\G460。
关于模拟量4AD和4DA的设置,后续整理再单独分享。

感兴趣的小伙伴可查一下4AD-ADP和4AD的区别,下次一起分享。



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则