[西门子] 三菱Q与西门子Smart 200的一次通话

[复制链接]
查看70143 | 回复0 | 2024-8-23 17:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:三菱QPLC通过DP通讯读写西门子Smart-200。



一,案例硬件配置

三菱:CPU:QOOUJCPU,主站模块:QJ71PB92V

西门子:CPU:ST30, DP模块:DP01

二,使用软件

三菱:GX Works2

  GX Configurator-DP(要在GX Works2中添加DP模块,需先安装GX Configurator-DP软件)

西门子:



三,程序编辑

1,西门子

Smart 只需配置模块,编程获取VB区的值映射到Q区。其它无需设置



2,三菱

(1)添加智能模块



(2)打开参数设置,添加GSD文件



(3)选择PLC,设置站号,常规站



(4)配置通讯模式,Next -Next-Finish



(5)主站映射配置-参数设置



(6)数据通讯区域设置,这里选择默认模式



(7)下载文件到PLC



(8)请求通讯

         Y0=TRUE

通讯监控

写入:D1000=15

读取:D2000=23





实物照片



总结:

该模块使用机会较少,记录以便有机会使用时用到。三菱除了有主站模块也有从站模块。

作者:赵建明






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则