设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱Q与西门子Smart 200的一次通话
返回列表
发新帖
[西门子]
三菱Q与西门子Smart 200的一次通话
[复制链接]
70111
|
0
|
2024-8-23 17:41:35
|
显示全部楼层
|
阅读模式
目标:三菱QPLC通过DP通讯读写西门子Smart-200。
一,案例硬件配置
三菱:CPU:QOOUJCPU,主站模块:QJ71PB92V
西门子:CPU:ST30, DP模块:DP01
二,使用软件
三菱:GX Works2
GX Configurator-DP(要在GX Works2中添加DP模块,需先安装GX Configurator-DP软件)
西门子:
三,程序编辑
1,西门子
Smart 只需配置模块,编程获取VB区的值映射到Q区。其它无需设置
2,三菱
(1)添加智能模块
(2)打开参数设置,添加GSD文件
(3)选择PLC,设置站号,常规站
(4)配置通讯模式,Next -Next-Finish
(5)主站映射配置-参数设置
(6)数据通讯区域设置,这里选择默认模式
(7)下载文件到PLC
(8)请求通讯
Y0=TRUE
通讯监控
写入:D1000=15
读取:D2000=23
实物照片
总结:
该模块使用机会较少,记录以便有机会使用时用到。三菱除了有主站模块也有从站模块。
作者:赵建明
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
水煮PLC
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』