阅读模式
目标:三菱QPLC通过DP通讯读写西门子Smart-200。
一,案例硬件配置
三菱:CPU:QOOUJCPU,主站模块:QJ71PB92V
西门子:CPU:ST30, DP模块:DP01
二,使用软件
三菱:GX Works2
GX Configurator-DP(要在GX Works2中添加DP模块,需先安装GX Configurator-DP软件)
西门子:
三,程序编辑
1,西门子
Smart 只需配置模块,编程获取VB区的值映射到Q区。其它无需设置
2,三菱
(1)添加智能模块
(2)打开参数设置,添加GSD文件
(3)选择PLC,设置站号,常规站
(4)配置通讯模式,Next -Next-Finish
(5)主站映射配置-参数设置
(6)数据通讯区域设置,这里选择默认模式
(7)下载文件到PLC
(8)请求通讯
Y0=TRUE
通讯监控
写入:D1000=15
读取:D2000=23
实物照片
总结:
该模块使用机会较少,记录以便有机会使用时用到。三菱除了有主站模块也有从站模块。
作者:赵建明