[西门子] 西门子S7-200 Smart系列PLC处理64位浮点数方法

[复制链接]
查看73220 | 回复0 | 2024-8-22 08:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7-200 Smart系列PLC处理64位浮点数方法

一、主程序调用:
64位浮点数保存于VB0开始的存储区之中,转换得出的32位浮点数保存于VD100存储区中。



二、子程序符号表:



三、子程序网络1:
1、把64位精度浮点数的高16位读取出来;
2、左移1位,右移5位之后取到64位浮点数的指数部分;
3、用64位浮点数的指数减去1023,再加上127得到32位浮点数的指数部分。





四、子程序网络2:
取出64位浮点数的高8位



五、子程序网络3:
把64位浮点数指针后移一个字节



六、子程序网络4:
左移4位,右移8位得到32位浮点数的小数部分



七、子程序网络5:
把32位浮点数的指数部分加上,右移1位空出符号位



八、子程序网络6:
传送浮点数的符号位



九、子程序网络7:

最终结果暂存于LD4中