[西门子] 关于西门子组态软件wincc软件连接OPC的问题处理

[复制链接]
查看56373 | 回复0 | 2024-8-11 09:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:某项目wincc与opc连接,发生数据不稳定的现象。



      根据朋友的描述,通过物联网终端MCGS软件,访问服务器。





  登录上物联网终端后,选择需要访问的系统,点击联机。



win+R 弹出“运行”后,输入mstsc 确定



远程连接到中控电脑后,进行上位机操作。

过程处理:

step1:找到kepware,测试是否opc与PLC数据连接正常



step2:检查wincc的OPC通信是否正常,发现数据不正常。



step3:分析问题

       ①变量符号为中文字符,可能出现问题。

        ②OPC驱动kepware_kepwareEX_V6挂载的设备太多

step4:处理问题

      ①新建一个opc驱动,通过导入变量,同时不出现中文字符和非法字符。

     ②测试效果



   step5:等待朋友测试反馈情况。





总结:

(1)使用西门子软件的时候,我们一定要考虑西门子软件的特点,比如一个连接可以同时访问多少个数据。

(2)变量命名,虽然我们采用了亚洲版本。但是最好还是用字母命名,比如Moter_operate,Run_feedback,ERR_status,Control_Mode

  (3)对于改造项目,新增工程,我们最好与以前的程序有一个区分。

  比如二期工程,我们可以命名NO2_project

(4)分析处理问题,我们可以从下往上,从PLC到触摸屏,从OPC到组态软件逐一排查。找到问题的点。

欢迎大家一起研究自动化技术。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则