上期给各位朋友介绍了FX3U的主站模块的参数设置与使用,那比FX3系列更老的FX2N的本地模块又该如何设置参数和通讯呢?本期给各位朋友介绍一下FX2N-32CCL本地站模块的使用。本期用到的设备有:PLC:FX3U-48MT/ES、本地站:FX2N-32CCL。1.接线方式:

2.参数设置:(1)站号:


站号设置由本地站模块面板上的上面两个旋转开关组成,站号的设置范围为1~64,设为0或65~99都属于错误设置。
(2)站数:


站数就是本地模块所要占用的站数,设置范围为:1~4个站,站数面板上数字0~3分别代表1~4个站,面板数字设为4~9属于错误设置。
(3)波特率(传输传送速度):


波特率设置范围为:156kps~10Mbps,站数面板上数字0~4分别代表156kps~10Mbps,面板数字设为5~9属于错误设置。

0:156kps    1:625kps    2:2.5Mkps    3:5Mkps     4::10Mkps
(4)最大传送距离:


①代表主站/本地站与相邻站的电缆长度,需≥2m。

②代表远程I/O站/远程设备站和远程I/O站/远程设备站间的电缆长度,当传送速度为5Mbps和10Mbps时,最大传送距离与远程I/O站/远程设备站和远程I/O站/远程设备站之间的距离有关。
3.指令介绍:
指令需要用要From和To指令,还不知道怎么使用这个指令的朋友可以去看一下小编上一篇文章<<FX3U-16CLL-M主站模块超详细使用讲解>>,在上一篇有详细介绍,本期小编就不在赘述。

4.本地模块内置缓冲器(BFM)的分配

内置缓冲器(BFM)是特殊功能模块同PLC基本单元进行数据通信的区域,这一缓冲寄存器区由32个16位的寄存器组成,编号为BFM#0-#31。

PLC通过From和To指令对本地站模块的内置缓冲器(BFM)进行读/写数据,然后本地站模块再通过链接扫描和主站模块进行数据交互,从而实现两PLC的数据交互,如下图所示:


(1)读专用内置缓冲储存器(BFM):

BFM#24~#30详细介绍:BFM#24:波特率设定值

BFM#25:通讯状态

BFM#27:本站的编号保存本地站模块的站号开关设定值,范围为1~64。BFM#28:占用站数设定值

BFM#29:出错代码

(2)写专用内置缓冲储存器(BFM):

(3)系统区专用内置缓冲储存器(BFM):

n代表占用站数例如:占用站数为4时,则RY70-7F和RX70-7F为系统区,而系统区I/O的作用已定义好,无法作为用户区使用,用户能使用的I/O区域则为RY00-RY6F和RX00-RX6F。本地站样例程序:

本期FX2N-32CCL本地站模块的使用就和朋友们说的这里,希望对各位朋友有所帮助,要有不明白的地方,欢迎大家在留言区留言讨论。那小编在这里也是厚着脸皮跟大家要个点赞,觉得本篇文章不错的朋友们欢迎点赞转发收藏。关注深圳兴东公众号,后续内容更有料!