西门子博途:在 CPU 属性中启用通信关系保持
[复制链接]
185
|
0
|
2024-8-7 14:49:44
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>步骤
以下步骤举例说明了如何在集成的 PROFINET 接口 X1 处启用通信关系保持。对于S7‑1500 CPU 的所有集成 PROFINET 接口,此步骤均相同。要在 CPU 属性中启用通信关系保。
持, 请按以下步骤操作:
1. 切换到 STEP 7 的网络视图。
2. 组态包含所需 IO 设备的 S7‑1500 CPU,例如 CPU 1516-3 PN/DP。
3. 选择 S7‑1500 CPU 的 PROFINET 接口,例如 X1。
4. 在巡视窗口中, 转至“常规 > 高级选项 > 接口选项”(General > Advanced options > Interfaceoptions)。
5. 在“接口选项”(Interface options) 区域, 选择“在数据记录通信超时的情况下保持PROFINET IO 通信”(Maintain PROFINET IO communication on data record communicationtimeout) 选项。
6. 根据需要, 对 S7‑1500 CPU 的其它集成 PROFINET 接口重复步骤 3 到 5。
7. 将更改的设置下载到 S7‑1500 CPU。
结果:已在 S7‑1500 CPU 的相应组态 PROFINET 接口中保持通信关系。
仅当已向 S7‑1500 CPU 的相关 PROFINET 接口添加了 IO 系统时,“在数据记录通信超时的情况下保持 PROFINET IO 通信”(Maintain PROFINET IO communication on data record communication timeout) 才可用。如果此 PROFINET 接口不存在 IO 系统, 则此选项呈灰显。
在这种情况下, 不能选择此选项。
如果在选择“在数据记录通信超时的情况下保持 PROFINET IO 通信”(Maintain PROFINET IO communication on data record communication timeout) 选项后删除现有 IO 系统, 则此复选框保持选中状态。在这种情况下, 该选项呈灰显, 并且无法更改。