[西门子] 西门子PLC10个有用的系统功能块SFB

[复制链接]
查看243 | 回复0 | 2024-8-3 22:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

西门子PLC中的系统功能块(SFB)是集成在S7 CPU中的功能块,作为操作系统的一部分,它们不占用户程序空间,但用户需要为SFB生成背景数据块并将其下载到CPU中作为用户程序的一部分。以下是10个有用的系统功能块SFB的详细使用说明:





1. SFB0 - CTU(向上计数器)
功能:当输入条件满足时,计数器向上计数。
使用场景:用于统计事件发生的次数,如生产线上的产品计数。
参数:
CU:计数脉冲输入
R:复位输入
PV:当前计数值
QV:输出值(当PV达到设定值时)






2. SFB1 - CTD(向下计数器)
功能:当输入条件满足时,计数器向下计数。
使用场景:用于倒计时或消耗品数量的监控。
参数:
CD:计数下降脉冲输入
LD:装载值输入
PV:当前计数值
QV:输出值(当PV达到0时)







3. SFB2 - CTUD(向上/向下计数器)
功能:根据输入条件的不同,计数器可以向上或向下计数。
使用场景:适用于需要双向计数的场景,如电梯楼层计数。
参数:
CU:向上计数脉冲输入
CD:向下计数脉冲输入
R:复位输入
PV:当前计数值
QV:输出值(根据PV与设定值的关系)






4. SFB4 - TON(延时接通定时器)
功能:在输入条件满足后,经过设定的延时时间后输出接通。
使用场景:用于控制延时启动的设备或过程。
参数:
IN:启动输入
PT:延时时间
ET:已过去的延时时间
Q:输出(延时结束后接通)






5. SFB5 - TOF(延时断开定时器)
功能:在输入条件满足时立即接通输出,并在输入条件断开后经过设定的延时时间后断开输出。
使用场景:用于控制需要延时断开的设备或过程。
参数:
IN:启动/复位输入
PT:延时时间
Q:输出(在IN为1时立即接通,IN为0后延时断开)






6. SFB12 - BSEND(段数据发送)
功能:向远程伙伴发送分段数据。
使用场景:在需要传输大量数据且数据需要分段发送的通信场景中。
参数:
REQ:发送请求
R_ID:连接号
SD_1...SD_n:发送数据区
DONE:发送完成标志






7. SFB13 - BRCV(段数据接收)
功能:接收来自远程伙伴的分段数据。
使用场景:与BSEND配合使用,实现大量数据的分段接收。
参数:
EN_R:接收使能
R_ID:连接号
RD_1...RD_n:接收数据区
NDR:接收完成标志






8. SFB14 - GET(从远程CPU读数据)
功能:从远程CPU读取数据。
使用场景:在分布式系统中,需要从其他PLC或设备读取数据。
参数:
REQ:读取请求
R_ID:连接号
RD:读取数据区
DONE:读取完成标志






9. SFB15 - PUT(向远程CPU写数据)
功能:向远程CPU写入数据。
使用场景:在分布式系统中,需要向其他PLC或设备发送数据。
参数:
REQ:写入请求
R_ID:连接号
SD:写入数据区
DONE:写入完成标志






10. SFB29 - HS_COUNT(高速计数器)
功能:实现高速计数功能。
使用场景:在需要精确计数的高速运动控制中,如编码器信号的处理。
参数:
CU/CD:向上/向下计数脉冲输入
R:复位输入
PV:当前计数值
QV:输出值(根据PV与设定值的关系)



以上SFB的使用方法和参数可能因西门子PLC的具体型号和版本而有所不同。在实际应用中,建议参考具体的PLC手册和编程指南。
此外,西门子PLC的SFB提供了丰富的功能,涵盖了数据处理、通信、控制等多个方面。用户可以根据实际需求选择合适的SFB来实现特定的功能。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则