设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱FX3G与施耐德ATV310进行Modbus通讯
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱FX3G与施耐德ATV310进行Modbus通讯
[复制链接]
246
|
0
|
2024-8-2 08:19:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
三菱FX3G与施耐德ATV310
进行Modbus通讯
01
通讯要求
读取变频器的电流,电压,设定频率。
02
硬件配置
三菱
:FX3GA-32MT/ES,FX3G-485-BD
施耐德
:ATV310变频器
03
系统接线和参数设置
变频器针脚定义:
变频器参数设置:
给定模式 rEF,监视模式 Mon,配置模式 ConF ConF>>FULL>>700(如下图)
700——1(站号),701——32(19200),703——3(8E1),401——164(Modbus给定通道1),406——2(启停与频率来源分离),407——1(端子启停),611——0(通讯延时关闭)
04
FX3GA通讯程序
05
报文分析
频率写入
发送:01 06 21 36 01 F4 63 EF
返回: 01 06 21 36 01 F4 63 EF
读取电流
发送:01 03 0C 84 00 01 C7 73
接收:01 03 02 00 00 B8 44
读取电压
发送:01 03 0C 87 00 01 37 73
接收:01 03 02 01 92 38 79
06
参考
Modbus可参考ATV71通讯地址