(一)方法一SIMATIC SCADA Export for TIA Portal
如果是1500,1200PLC还可以从离线文件中加载,但需要安装小工具。
SIMATIC SCADA Export for TIA Portal
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109748955/en
对应博途按本安装对应的工具,然后离线导出博途里的变量,然后把生成的文件拷贝到wincc端,然后从连接地方导入文件接口,就在从AS符号读取下面。如下图:
1、导出TIA博图变量到文件
打开后可以把文件导出为Zip 格式的文件。如图所示:
2、导入TIA博图变量到WINCC
在WinCC 的变量管理中创建到PLC 的连接,然后导入变量。此处选择“从文件中
加载”。选择上一节中导出的ZIP 文件。如图所示:
根据自己需要进行选择
(二)方法二通过读取AS符号建立变量
1、wincc运行后(一定要在wincc激活状态下),读取AS变量
2、wincc运行后,读取AS变量
3、加载完成后,在“AS符号”中选择要读取的变量
4、在“变量”中,可以看到变量已加载到WINCC中