学PLC、机器人、机器视觉,启程是您的可靠选择
启程专注于10多年工业自动化培训
每一个做工控的都必须要会利用串口调试软件来和我们的外围设备来做通讯测试。今天我们就来学习怎么用串口调试软件控制台达的这款变频器。废话不多说,直接进入正题。
首先我们要准备好USB转RS-232的串口线和RS-232转RS485的模块,或者USB直接转RS485也行。然后还要准备一个RJ11的水晶头,因为台达这款变频器的通讯口为RJ11。照片中红色的线接SG+,蓝色接SG-关于RJ11水晶头,其实就是座机上面用的电话线,里面只有两根线。自行斟酌要不要把家里的电话线剪掉~
232转485
台达变频器通信口针脚定义我用的这款串口调试助手是免费的,可暂存3组发送数据,
串口调试助手界面介绍在通信之前我们要先设置变频器的参数。需要设置的参数如下:
变频器参数设置变频器参数设置完后记得要重启变频器哦。然后接上我们的线就可以通讯啦!串口调试软件这边的通信参数要设置成和变频器一样。
串口调试软件通信参数设置COM口,看你接的是电脑的哪个接口,自己到设备管理器里面去看。其他波特率,数据位,校验位,停止位要和变频器设置的一样,我们这里参照截图这样设置,也就是7,N,2然后点击打开串口,我们就可以给变频器发送数据了。数据是可以发了,但是变频器要能听懂你发的语言才行啊,所以我们要先学习变频器的通信格式。也就是modbus ASCII模式的通信。
台达变频器ASCII报文起始位:变频器手册上定死的,H3A,打死不变的。变频器站号:01,因为是ASCII模式,转换成ASCII码就是H30和H31。功能码:H03是读,H06是写,我们这里目的是写参数到变频器,所以都是用的H06,换成ASCII码就是H30和H36。变频器地址:参考手册,我们写控制运行的地址是H2000,这是十六进制数,同样要换成ASCII码,就是H32,H30,H30,H30。数据内容:以正转为例,是要把H0012写到H2000,H0012换成ASCII码是H30,H30,H31,H32。LRC校验:H100-(起始位到数据内容的总和),注意这里是用十六进制数字来算,不是ASCII码!CR和LF:这两个都是手册上定死了的,H0D和H0A
如何改变电机运行状态
如何改变运行频率
十六进制数与ASCII码之间的换算以前便是作者总结的关于modbus ASCII模式的报文理解。希望对大家有帮助,觉得不好理解的朋友可以参照下面的报文内容加深理解。有正,反,停三种模式的写入报文,以及10,20,30,40HZ频率的写入报文。
报文例子
以上便是怎么利用串口调试助手通信台达VFD-M变频器的全部内容,通信的学习永远都是学习PLC的一个难点,希望有困难的朋友不要放弃,通信真的是一通百通的,学会一个其他的点一下就通了。转自《工控老冯》
需要串口调试助手软件加老师微信
点击蓝字阅读
西门子S7-1500基础培训,118页PPT免费领取!
【实用工具】88个电气计算工具,电工计算器+27个电气计算工具+60组电气计算表格!免费领取
【电气设计】AutoCAD 2020版从入门到精通视频教程,限时领取!
2020年西门子最新软件汇总,欢迎下载!
免费领取各种modbus调试工具,轻松搞定modbus通讯协议绝对没问题!
西门子TIA Selection Tool选型软件使用教程(附加安装包)
【免费领取】西门子PLCS7-1500资料包,视频教程+资料,限时下载!
三菱PLCFX2N/3U/5U/Q系列/伺服/变频器/触摸屏——视频教程全套神装免费领取!
学习咨询电话:13809869603
学习报名+老师微信
线下实操学习地址
|