系统搭建方式。
触摸屏:MCGS TPC7062K
PLC:S7-200 SMART
数显表:Modbus RS485数显表,协议9600 8 N 1
系统连线方式如下所示,使用的COM口为PLC自带的COM口,手册上叫做【集成 RS485 端口(端口 0)】
接线图
先来说一下关键的点:
PLC本体上带的COM口为端口0。也可通过信号板(SB)进行扩展COM口,扩展后的端口叫做端口1
下面以端口0为详细说明
PLC上引脚定义如下图所示:
对DB9进行焊接可以按照如下图所示进行焊接
棕色线为RS485信号A(+),引脚为3
蓝色线为RS485信号B(-),引脚为8
线缆接好后,将PLC与HMI通讯成功后,组态HMI程序与写PLC程序,即可进行控制
HMI组态界面
PLC与RS485数显表
在程序上,PLC作为Modbus主站,PLC侧程序如下图所示
PLC侧的程序
接收的数据帧分析
操作实例1