设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
【收藏】S7-SMART通过COM0进行485通讯
返回列表
发新帖
[西门子]
【收藏】S7-SMART通过COM0进行485通讯
[复制链接]
94867
|
0
|
2024-7-21 21:26:49
|
显示全部楼层
|
阅读模式
系统搭建方式。
触摸屏:MCGS TPC7062K
PLC:S7-200 SMART
数显表:Modbus RS485数显表,协议9600 8 N 1
系统连线方式如下所示,使用的COM口为PLC自带的COM口,手册上叫做【集成 RS485 端口(端口 0)】
接线图
先来说一下关键的点:
PLC本体上带的COM口为端口0。也可通过信号板(SB)进行扩展COM口,扩展后的端口叫做端口1
下面以端口0为详细说明
PLC上引脚定义如下图所示:
对DB9进行焊接可以按照如下图所示进行焊接
棕色线为RS485信号A(+),引脚为3
蓝色线为RS485信号B(-),引脚为8
线缆接好后,将PLC与HMI通讯成功后,组态HMI程序与写PLC程序,即可进行控制
HMI组态界面
PLC与RS485数显表
在程序上,PLC作为Modbus主站,PLC侧程序如下图所示
PLC侧的程序
接收的数据帧分析
操作实例1
操作实例2
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工业技术互联
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』