[西门子] 【收藏】S7-SMART通过COM0进行485通讯

[复制链接]
查看94867 | 回复0 | 2024-7-21 21:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统搭建方式。

触摸屏:MCGS TPC7062K

PLC:S7-200 SMART

数显表:Modbus RS485数显表,协议9600 8 N 1

系统连线方式如下所示,使用的COM口为PLC自带的COM口,手册上叫做【集成 RS485 端口(端口 0)】



接线图

先来说一下关键的点:

PLC本体上带的COM口为端口0。也可通过信号板(SB)进行扩展COM口,扩展后的端口叫做端口1

下面以端口0为详细说明

PLC上引脚定义如下图所示:



对DB9进行焊接可以按照如下图所示进行焊接

棕色线为RS485信号A(+),引脚为3

蓝色线为RS485信号B(-),引脚为8



线缆接好后,将PLC与HMI通讯成功后,组态HMI程序与写PLC程序,即可进行控制



HMI组态界面



PLC与RS485数显表
在程序上,PLC作为Modbus主站,PLC侧程序如下图所示



PLC侧的程序



接收的数据帧分析



操作实例1



操作实例2


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则