设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
Codesys断电保持型变量定义
返回列表
发新帖
[CodeSys]
Codesys断电保持型变量定义
[复制链接]
303
|
0
|
2024-7-21 15:51:45
|
显示全部楼层
|
阅读模式
写在前面
上次技术更新还是年前,自己都觉得很久没有更新了。关注我的朋友还好几次问我,公众号咋不更新了,我说由于最近工作上的原因,就忙着熟悉产品了。公众号就更新的少了。
不过还好,我对一些新的东西(其实是把以前的技术重新捡起来)做了一些梳理、测试、验证、笔记记录,将学习总结分享给朋友。
这个公众号始终是多元的技术分享,起初是我用来记录我的学习笔记,后来得到大家的支持,也是我继续更新的动力
Codesys如何创建断电保持类型变量
创建文件
通过右键单击“Application”,创建下图的两个文件"GVL"和"PersistentVars"
创建完成后,打开"GVL",在"VAR_GLOBAL"和"END_VAR"后面,添加"VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN "和"END_VAR",并且添加变量如下图所示:
VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
Flag : BOOL;
Num : INT := 23;
ID : DINT := 12345678;
Name : WSTRING := "张三";
END_VAR
在此说明一下:1 区域内的变量为全局非保持类型;2 区域内的变量为全局断电保持类型。
若要寻址2区域内的变量,使用GVL.Flag即可。
定义完成变量后,还需要对变量添加保持,双击打开“PersistentVars”如下图所示。
首先对工程进行编译,若编译通过,则进行下图操作。
添加完成后,在“PersistentVars”中自动生成变量的实例路径。
将程序下载到PLC中,将变量修改为其它值,即使断电也可以进行保持了。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工业技术互联
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』