[西门子] 西门子PLC通信--200smart与1200PLCS7通信

[复制链接]
查看15297 | 回复0 | 2024-7-20 15:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次的内容讲解:200smart与1200PLCS7通信。

本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。

硬件:
S7-1200CPU
S7-200 SMART CPU (固件V2.0)
PC(带以太网卡)
TP以太网电缆

软件:
TIAV16
STEP 7 Micro/WIN SMART V2.1

所完成的通信任务:
S7-1200将通信数据区DB1中的200个字节发送到S7-200SMART的VB数据区。

S7-1200读取S7-200SMART中的VB数据区存储到S7-1200的数据区DB2。



S7-1200侧硬件组态和网络组态



1使用TIAV16 软件新建一个项目,添加1个S7-1200站点并为其分配网络和IP地址,如图1-1所示。



图1-1博图软件中添加S7-1200站点

2.TIA V16软件的网络视图中为S7-1200CPU 添加一个新连接,如图1-2所示:


  图1-2S7-1200添加新连接

在弹出"创建新连接"对话框中选择"未指定",然后点击"添加"按钮,添加新连接,如图1-3所示。


图1-3选择未指定连接

需要为新创建的连接指定连接伙伴方的IP地址和TSAP,设置方法如图1-4,图1-5所示。

注意:S7-200SMART 侧的TSAP只能设置为03.00或者03.01。


图1-4设置连接伙伴方IP地址


图1-5设置连接伙伴方TSAP地址



TIA软件程序编程



1.创建发送数据块DB1(接收区数据块DB2类似),数据块定义为200个字节的数组且数据块的属性中需要取消"优化的块访问"选项,如图1-6所示。


图1-6创建数据块并取消优化访问

2.发送数据块与接收数据块创建完成后,即可在OB1中调用PUT/GET指令,进行S7通信了,如图1-7所示。


图1-7调用PUT/GET指令

表1.PUT指令参数说明

CALL                        “PUT”

,                        %DB3

//调用                        PUT,使用背景DB块:DB3

REQ                                                

:=%M0.0

//上升沿触发程序块的调用                                                

ID                                                

:=W#16#0100

//连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号,见图1.标记7

DONE                                                

:=%M2.0

//                        为1时,发送完成                                                

ERROR                                                

:=%M2.1

//                        为1时,有故障发生                                                

STATUS                                                

:=%MW4

//                        状态代码                                                

ADDR_1                                                

:=P#DB1.DBX0.0                        BYTE 200                        

//                        发送到通信伙伴数据区的地址,对应S7-200                        SMART VB0-VB199

SD_1

:=P#DB1.DBX0.0                        BYTE 200                        

//                        本地发送数据区                                                


表2.GET指令参数说明

CALL                        “GET”                        

,                        %DB4

//调用                        GET,使用背景DB块:DB4

REQ                                                 

:=%M0.1

//系统时钟                        2秒脉冲                                                

ID                                                

:=W#16#0100

//连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号,见图1.标记7

NDR                                                

:=%M2.2

//为1时,接收到新数据                                                

ERROR                                                

:=%M2.3                                                

//为1时,有故障发生                                                

STATUS

:=%MW6

//状态代码                                                

ADDR_1

:=P#DB1.DBX200.0                        BYTE 200                        

//从通信伙伴数据区读取数据的地址,对应S7-200                        SMART VB200-VB399

RD_1

:=P#DB2.DBX0.0                        BYTE 200                        

//本地接收数据地址                                                


综合以上步骤,已经完成了S7-1200硬件和软件部分的编程,下载只需要将程序下载到S7-1200PLC 即可。



状态监控



1.连接状态监控
S7连接成功的建立是调用PUT/GET指令的基础,S7连接成功建立后,方能正确执行PUT/GET指令。

在TIA软件的网络视图中,将软件切换到在线模式,可以监控S7连接状态,如图1-8所示。


图1-8监控S7连接状态

S7连接成功建立后,S7-1200触发PUT/GET指令,通过TIA软件监控表和STEP7 Micro/WIN SMART 软件的状态表,可以监控数据通信是否正常。

注意:S7-200SMART中V区对应于DB1,即在PUT指令中使用的通信伙伴数据区ADDR_1=P#DB1.DBX0.0BYTE 200在S7-200SMAR中对于为VB0~VB199。

本文档中S7-200SMART 做S7通讯的服务器,占用S7-200SMART PLC 的服务器连接资源,S7-200SMART PLC 本身不需要编写通讯程序。

S7-1200与S7-200SMART S7 通讯的另外一种方法是S7-200SAMRT PLC做客服端,S7-1200做服务器。该方式需要S7-200SMART调用PUT/GET指令,S7-1200侧不需要编写通讯程序。

该方式比较简单,本文档不做介绍。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则