PROFINET通讯特点如下:
(1)高性能:Profinet协议支持多种以太网介质,具有高速的数据传输速率,可以满足大多数的工业应用场景。
(2)高可靠性:Profinet协议支持多种容错机制,可以在网络中实现高可靠性的通讯。
(3)高实时性:Profinet协议支持实时数据传输,可以满足工业自动化场景下的实时数据传输要求。
(4) 安全性:Profinet协议支持多种安全措施,可以保证网络的安全性。
- 1 -控制要求
通过S7-200 SMART和S7-1200之间通过Profinet通信的方式进行数据交换,其中S7-1200做控制器,S7-200 SMART智能设备。
TWO
-2 -S7-200 SMART实施步骤:
1. 在S7-200 SMART软件中的工具菜单PLC角色选择智能设备并设定固定IP地址,如下图所示。
2. 设定IP后点击下一步添加传输区域,输入传输区域长度为4个字节,起始地址为IB1152, 输出传输区域长度为4个字节,起始地址为QB1152,如下图所示;设定后GSD导出的文件路径并点击生成。
3. 把组态好的硬件配置下载至S7-200 SMARTPLC中。
-3 -S7-1200实施步骤:
1. S7-1200新建项目添加CPU
2.在设备组态中的设备视图对话框中的CPU属性里面选择以太网地址,并检查PROFINET设备名称,勾选自动生成PROFINET设备名称;如下图所示。
3. 在TIA软件中点击“选项”菜单栏选择“管理通用站描述文件,按后续操作一直进行,直至安装完成如下图所示;
4. GSD更新后点击设备和网络对话框中选择网络视图在软件右侧的硬件目录中的ST30添加至网络视图中;最后点击网络分配如下图所示。
7. 在网络视图中双击ST30CPU弹出设备概览,查看其通信地址,如下图所示;也可以自行修改其地址,范围为0-1020。然后进行下载
8. 把向导生成的文件下载至实际PLC中进行测试,同时打开S7-1200监控表监控数值的变化,地址的关系是在S7-200 SMART侧的PNQ的数据写给S7-1200侧的IB68-IB71,S7-1200侧的QB68-QB71数据写给SMART侧的PNI地址中,如图所示。
9.传输区域的地址长度或智能设备的数量根据需求更改1