设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
关于西门子S7-1500存储卡的问题
返回列表
发新帖
[西门子]
关于西门子S7-1500存储卡的问题
[复制链接]
70651
|
0
|
2024-7-19 01:01:54
|
显示全部楼层
|
阅读模式
关于西门子S7-1500存储卡的问题
01
存储卡功能有哪些?
西门子S7-1500系列PLC使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:
1、作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。
2、可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。
3、读取服务数据。
02
什么情况下需要清除存储卡中的项目数据?
有些情况需要清除存储卡中的项目数据:
1、忘记了设置的读写保护密码,如果需要再次下载程序时。
2、当前要下载的博途项目版本比存储卡里的项目版本低,比如,存储卡中的博途项目版本是V16,但是当前需要下载V15版本的项目,就有可能下载不了。
3、下载项目过程中发生了意外终止,比如网络中断,这样会造成存储卡中的项目不完整,TIA STEP7无法再连接CPU进行下载。
03
清除存储卡中的项目数据有几种方法?
清除存储卡项目数据的方法:
1、通过 CPU 的显示屏进行格式化。
2、使用TIA STEP 7 进行格式化。
3、使用市售SD卡读卡器删除项目文件。
04
清除存储卡中的项目数据方法具体措施
01
通过CPU显示屏进行格式化
这种方式无需额外硬件和软件,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
(1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,点击OK键进入,如图1所示。
图1选择进入Settings菜单
(2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。
图 2 选择进入Card handling菜单项
(3) 选择Format card菜单项,单击OK键进入,如图3所示。
图 3 选择进入Format card菜单项
(4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP模式,如图4所示。
图 4 确认格式化操作
使用TIA STEP7 进行格式化
02
这种方式需要一台安装了博途软件的计算机,并跟CPU在线连接,这种方式不适用于忘记读写保护密码的情况。
具体操作步骤如下:
① 在项目树中双击“在线访问”。
② 选择电脑网卡。
③ 双击“更新可访问的设备”菜单项。
④ 选择搜索到的连接的CPU。
⑤ 打开 CPU 的“在线与诊断”视图。
⑥ 选择"功能"菜单中的"格式化存储卡"。
⑦ 单击"格式"。
⑧ 单击"是"确认提示。
上述操作步骤如图 5 所示。
图 5 TIA STEP7 格式化操作
03
使用市售SD卡读卡器删除项目文件
这种方式需要一台计算机和市售SD卡读卡器,不需要安装博途软件,这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
1、将 SIMATIC 存储卡插入到SD卡读卡器。
2、通过 Windows 资源管理器打开读卡器。
3、删除如图6所示的项目数据文件。
图 6 市售SD卡读卡器删除项目文件
4. 在从读卡器中拔除存储卡之前应先操作“弹出”(Eject) ,如图7所示,否则可能会丢失数据。
图 7 “弹出”存储卡
注意:如果电脑设置了显示隐藏文件,还可以看到隐藏的系统文件,如图8所示,这些系统文件是不能删除的,也不允许对存储卡进行windows的格式化。
图 8 不能删除系统文件
以上内容,如果觉得有帮助,可帮忙转发朋友圈哦,很感谢!