设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子1200CPU与G120C变频器组态通讯、控制变频器启停及 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子1200CPU与G120C变频器组态通讯、控制变频器启停及调速
[复制链接]
62658
|
0
|
2024-7-14 22:39:46
|
显示全部楼层
|
阅读模式
以下内容来源于网络
项目功能:
1.通过profinet通讯控制G120C变频器的启停以及调速;
2.通过profinet通讯的PZD过程通道读取G120C变频器的状态及转速。
硬件设备:
1200CPU、G120C变频器、电机、电脑、网线。
主要分成三个部分:
一:TIA Portal硬件组态
1.在TIA Portal里创建一个项目,并添加CPU S7-1200的站;
2.添加G120C变频器,完成与CPU的网络连接
3.组态S7-1200的Device name和分配IP地址
4.组态G120C的Device name和分配IP地址
5.组态G120C的报文类型
6.把项目保存编译,并下载。
二:SINAMICS G120C变频器的配置
在线访问网卡,并点击可访问的设备,找到G120C变频器。
在线并诊断-功能-命名(profinet的设备名称、分配名称)-分切IP地址(此处的地址需要与硬件组态的一样,分配IP地址)
调试-调试向导(按照每一步的内容,填写相对应的数据)-电机优化等
重启G120C变频器,新的配置才会生效
最后把调试好的变频器上传到项目中。
三:编程并使用变量表控制变频器
设定值M与实际值N之间的关系为:N=P2000*M/16384
例如:我们P2000中的参考转速为1500rmp,如果想达到转速N为100rmp。
那么需要输入设定值为M=100*16384/1500=1092
对应上图程序及变量表,启动电机047F, 输入设定值NW102为1092,电机就会达到100rmp的转速(下图可见)
文章来源:综合网络,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控云学堂
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』