  在工业生产车间内,PLC被广泛应用于自动化控制的各个环节。随着智能化工厂的建设,许多PLC仍处于信息孤岛状态,现要将厂区内分散的PLC都建立通讯,如果重新布线工程量大且不美观,此时就需要用到工业PLC无线通讯设备来解决该问题。


一、方案概述

  本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
无线方案示意图 ▼


二、测试设备与参数

汇川PLC型号:H5U × 2台
达泰日系PLC无线通讯终端(网口版 )---DTD419MB × 2块
主从关系:1主1从
通讯接口:Rj45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:ModbusTCP/IP
传输距离:100米,1KM


、接线方式

1.汇川H5U PLC与达泰DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入H5U的RJ45接口。


四、主站PLC程序配置

程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流;


1.打开汇川PLC编程软件Autoshop v4.8.2.4版本
2. 新建工程


3. 新建工程名称
编辑器选择梯形图,在把当前汇川PLC的型号做选型,这里用的是汇川H5U序列A8型号。如下图所示:


4. 修改当前PLC的IP地址
192.168.1.88.(主站) 192.168.1.90(从站)


5. 编辑画面
进入编辑画面,选择以太网传输,并添加IP地址,这里添加的从站的IP地址,端口默认502,配置画面如下:


6. 配置从站地址映射


7. 主站程序编辑


8. 下载程序


五、从站PLC程序配置

从站程序,只需配置PLC的型号然后在程序中设置好寄存器对应的PLC的输入和输出即可;


六、测试方法

1. 用主站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制从站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。
2. 用从站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制主站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。



本方案例程源代码在《汇川H5U PLC无线MODBUSTCPIP通讯例程》文件内。
也可添加QQ:598075900索取




、关于DTD419M
若您想了解DTD419M更多详情
请点击文章末尾【阅读原文】查看