你们一定要记住,报警器不可以直接接在PLC输出点上。因为我这个有着八年工作经验的电工,就吸取过教训。电气工程师安排我装一个报警器,还特意交代我必须在PLC输出报警信号后,要加个中间继电器转换一下再接报警器。

我看这种报警器是直流24伏电源供电的,功率才10瓦,电流非常小。我觉得没必要加中间继电器,就直接在PLC输出点位上接上报警器的正极,报警器负极就接直流0伏。



我装好报警器后,测试报警器可以报警响喇叭。我当时心里还偷着乐了一下,觉得按自己的想法也是可行的,没必要什么都听电气工程师安排的。可是没想到的是,半年后报警器就烧坏了。每当PLC有报警信号输出,24伏电源电压就拉低了,造成整个PLC控制系统瘫痪了。

看来,当初接报警器,电气工程师要我加装个中间继电器还是有必要的。我干了八年的电工,嘱咐那些做电工的同行,切记不可以在PLC输出点位上,直接接报警器。

电友A: 电流已经接近0.5A了,就算是继电器输出型,也不能这么用。普通继电器,电流只有1/10。还有,用继电器隔离,避免干扰。要求严格的柜子,I点和O点都要用继电器隔离才允许进PLC。

电友B: 如果你使用继电器输出型PLC是可以用的,前提是不要使用PLC的24V电源,如果你使用晶体管输出的PLC就不能使用输出接点带负载。

电友C: 还有一种更糟糕的结果你不知道,当这声光报警器坏了,有时候直接击穿了24v直接与plc输出短路,直接导致plc报警,如果你不用电脑看,你打死猜不到是这个导致的报警。

电友D: 不都是需要中继过度吗?虽然,继电器型的可以接,但是用中继过度最好,延长触点寿命。

电友E: 就是只输出控制信号,不是持续的。比如这里的警铃,一个脉冲就控制它发声,以后只能手动停止。否则,PLC毁于火灾,警铃就没声了。