设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
博途V15与西门子S7-1200PLC与触摸屏案例
返回列表
发新帖
[西门子]
博途V15与西门子S7-1200PLC与触摸屏案例
[复制链接]
300
|
0
|
2024-7-13 08:39:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1.
创建项目 创建名称为PLC_HMI
2.
添加PLC添加一个PLC到项目中
3.
添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI
4.
组态连接,点击电机控制-HMI_1-设备组态-PROFINET接口 查看修改IP地址 要保证和PLC统一局域网内。
查看\HMH_1文件夹中 “连接”,查看连接情况
5.
HMI变量的分类 \PLC_1\PLC变量中 “默认变量”添加变量
设置系统和时钟存储器
6.
HMI变量的生成与属性设置
\HMI_1\HM1变量中 “默认变量表” 添加变量
7.
创建根画面
HMl_1-画面-画面1 并将画面1修改为根画面
点击右边工具箱开始准备创建触摸屏画面
8.
生成组态指示灯
基本对象中的圆拖到HMI合适位置
圆属性-外观-背景-颜色 设置显示颜色
圆属性-外观-边框-宽度 设置3像素点
圆动画-显示-添加新动画-外观-变量 选择PLC_1变量中电动机
范围 0 背景色深绿
范围 1 背景色浅绿
9.
生成与组态按钮属性
元素中按钮拖到HMI合适位置 制作按钮
按钮属性-常规-标签-按钮‘未按下’时显示的图形 修改为启动
按钮属性-外观 修改背景和文本颜色
按钮属性-文本格式 修改文本格式
10.
设置按钮的事件属性
按钮-事件-释放-添加函数-编辑位-复位位 在变量右边添加PLC变量-启动按钮
按钮-事件-按下-添加函数-编辑位-置位位 在变量右边添加PLC变量-启动按钮
菜单栏复制粘贴 创建停止
11.
生成与组态文本域和生成与组态I/0域
基本对象中的文本域A拖到HMI合适位置 制作提示标签
当前值 元素-I/O-属性-常规-类型 设置为输出
当前值 元素-I/O-属性-常规-变量 PLC变量中当前值
当前值 元素-I/O-属性-常规-格式 设置小数点3 7个9
当前值 元素-I/O-属性-外观-文本-单位 设置 S
当前值 元素-I/O-属性-布局 四周边距设置3个像素点 使对象适合内容
预设值 复制粘贴当前时间值
预设值 元素-I/O-属性-常规-类型 设置为输入/输出
预设值 元素-I/O-属性-常规-变量 PLC变量中预设值
12.
使用变量仿真器仿真
在线-仿真-使用变量仿真器,进行人机仿真测试
13.
编写PLC程序
14.
PLC 仿真下载程序
15.
HMI仿真测试
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
创控教育
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』