概述
通过Modbus串口软件(各种调试助手)读取仪表中的数据。
1 配置
1.1硬件要求
PC 操作电脑
USB转RS-485调试电缆
RS485仪表
1.2软件要求
Modbus Poll
Modscan32
八方汇
1.3配置接线
仪表ID设为1
仪表A:TXD 接1pin 485A
仪表B:RXD 接2pin 485B
1.4 找到USB COM5
2 调试
2.1 Modbus Poll
连接:Serial Port
端口号:COM5
波特率:9600
数据位:8
校验位:0
停止位:1
2.2 Modscan32
端口号:COM5
波特率:9600
数据位:8
校验位:0
停止位:1
2.3 八方汇助手
端口号:COM5
波特率:9600
数据位:8
校验位:0
停止位:1
至此,测试过程全部结束。