[西门子] SIMATIC S7-1500/1200 Modbus TCP通信编程示例

[复制链接]
查看212 | 回复0 | 2024-7-8 08:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文主要介绍S7-1500 CPU 和 S7-1200 CPU如何 进行Modbus TCP 通信编程。
在这个例子中,通过1500 CPU和一个1200 CPU之间的两个Modbus TCP连接演示了1500和1200 CPU的Modbus TCP通信编程,实际应用中可以根据需要参考例程中的内容。
S7-1500 CPU 在建立的第一个连接中作为Modbus TCP 客户机,S7-1200 CPU 作为 Modbus TCP 服务器。S7-1200 CPU 在建立的第二个连接中作为Modbus TCP 客户机,S7-1500 CPU 作为 Modbus TCP 服务器。一个Modbus/TCP 连接是通过一对功能块(MB_CLIENTMB_SERVER)建立的。在S7-1500 CPU和S7-1200 CPU中调用"MB_CLIENT" 和"MB_SERVER"指令并参数化。
  • "MB_CLIENT"指令:在客户机和服务器之间建立连接,发送请求、接收响应和控制连接断开;"MB_CLIENT"指令在独立的功能块"ModbusClient"中被调用
  • "MB_SERVER"指令:处理 Modbus/TCP客户端的连接请求,接收来自 Modbus/TCP 客户端的请求并发送响应消息;"MB_SERVER"指令在独立的功能块"ModbusServer"中被调用
通信连接示意图如下:

相关资料下载

程序及说明文档下载链接如下:
S7-1500 Modbus TCP程序及说明


官方链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/102020340







免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则